Mint azt írta már a plombált megszakítókat lecsapva a mérő megáll...
Ami alapján a mért szakaszon van a bibi a kismegszakító kapcsolt oldalán vagy azon túl.
----
A mért vezeték kibontása-szemrevételezése a mérőhelyig egy dolog. Ha azon a szakaszon van bibi megtalálhatja plomba bontés nélkül is.
De, ha nem akkor plombabontás >> szolgáltató és a plombált szakasz ellenörzése. ...és hát lehet, hogy ezzel érdemes kezdeni, hátha ott a bibi a plomabált részen.
Ja még olyan az eszembe jutott, hogy a felkészültebb (?) villanyszerelőnek van valami tesztere, és ki tudja valahogy mérni, hogy az adott kábelszakasz hibás vagy sem. Még mielőtt nekiesünk a 20m falvésésnek ( :) )
Családtagnál külterületen kicseréltettek 100 m földkábelt, mondván, hogy - azért ugrál a feszkó időnként a hálózaton - és a végén amikor az utolsó méter cserét csinálták az óra és az akkor odarakott első kötődoboz között - derült ki, hogy az óraszekrényben volt valami elkötés, vagy kötéshiba.
Most akkor lehet agyalni, hogy elmüt hívjon, vagy egy regisztráltat.
Illetve azon, hogy mi fog történni, hogy ha 6-s alu vezeték van a falban.
Talán egy elmüs ismerős lenne célszerű, akinek plombabontási joga van, és hivatalosan kivizsgálja az órát, mert pl "túl gyakran csapkod le" a kismegszakító.
És plombabontás után ránézni az adott szakaszra mind a két oldalról.
(a 20 m k-va hosszú. Ha lehetséges - és a plomba lekerült - akkor át kellene húzni az egészet adott átmérővel és adott típussal, talán ez lenne a legolcsóbb és legpraktikusabb.
Valami indokkal - hálózatbővítés vizsgálata, hiba (?) - egy regisztrált is megbonthatja a plombát.)
40 méterre szerintem gazdaságosabb az ALU FÖLDkábel. Akár az 5x10 mm2 is elég lehet belőle a 3x16 Amperre.
De a jövő a villanyé, felkészülnék 3x32 Amperre is, ha már cserélem. Akkor már legyen legalább 5x16 ALU ami már éppen jó a 3x32 Amperre a 40 méteren. (vagy az említett 5x10 réz)
Megj_1: HA napelemes inverter is játszik majd később a hosszú kábelen át. Akkor helyből az 5x16 ALU vagy az 5x10 réz, ezek ~10 kW inverterig okésak lesznek.
Megj_2: ha majd egy combosabb e-autó töltés is lesz, akkor is a vastagabb vezeték az ésszerű.
-----
Szerintem,
HA tuti NINCS most földelő szondád sehol... Akkor kell egy a mérőhöz, ami a szolgáltatótól érkező PEN csatlakozást "földeli".
A mérőtől lehet a 40 méter vezeték csak 4 eres is az "első mért elosztó"-ig. HA NEM a mérőnél lesz megcsinálva a TN-C >> TN-S váltás azaz a "PEN bontás" Akkor mehet csak 4 vezetéken is tovább az áram.
Az "első mért elosztó" közelében kell egy másik földelő is.
A 40 méter végén "első mért elosztó"-ban lehet fogadni az érkező 4 vezetéket és az ottani földelő vezetéket. Megcsinálni a TN-C >> TN-S váltást azaz a "PEN bontás"-t. Berakni a 3 fázisú FI relét.
...és aztán az áramköröket kiépíteni.
------
Tájkép a hosszú vezeték fogadására a mérőtől (4 eres ALU).
Lehet egyszerűbb a villanyóra felől megfogni, ha újabb, okosmérőd van, akkor ahhoz lehet illeszteni. Pont ma beszéltem egy haverral, aki megcsinálta, valami ESP32 alapú kis cuccot rendelt talán a lengyelektől, és azzal.
1. Gondolom az alu is jó lehet, de biztosan rezet vinnék.
2. Passz, nálam villanyszerelő csinálta. Az óra alatt jó helyen lesz, arra figyelj, hogy eleve valami szabványos helyen legyen a mérődoboz (kerítésben pl) A méretezést is kérdezd meg valami hozzáértőtől.
3. Földkábel, csakis. Ha védőcső, ha nem. A pontos mélységet és rétegrendet majd valaki hozzáértőbb megmondja, elvileg felesleges a KPE cső.
4. Lásd első pont.
5. Ki kell csengetni a vezetékeket, vannak ilyen nagyfrekis sípolók is, amik talán segítenek. Sziszifuszi meló lesz. Legutóbb amikor ilyet csináltunk, akkor simán kitéptük a falból az MMfal vezetékeket, és mindent újrakábeleztünk. (mindegy volt, teljes felújítás volt)
6. A szürke is szabvány fázis szín. Fekete-szürke-barna általában a kábelekben a három fázis. Ha egyfázisú a kör, akkor teljesen mindegy milyen színnel csinálod, a három közül mindegyik fázist jelent (nepiszkáld vezeték)
7. Alapvetően kétféle vezetéket, illetve az ezekből készült kábeleket használnak manapság az épületekben: tömör réz (MCU, MBCU), sodrott réz (MKH, MT). A világítás és a konnektorok vezetékezését szinte kivétel nélül tömör réz vezetővel szokás megoldani. Nyilván rengeteg egyéb opció van még, de én ezekkel találkoztam, illetve ezekkel tipikusan megoldható a dolgok jelentős része. Hogy vezeték vagy kábel legyen-e az izlés kérdése, mindkét iskola létezik. A normál színeken kívül tipikusan jelvezetékeket és/vagy gyengeáramú vezetékeket szokás így jelölni. (nálam pl a lila a gyegeáram jelvezeték, narancssárga az idegenáram, ilyesmik)
8. Itt is várj meg egy hozzáértőt, de első blikkre azt gondolnám, hogy ez így frankó lesz. Részemről jobban preferálom a sok áramkörös megoldásokat, szóval ebben nincs sok tapasztalatom.
9. Mindenképp. Alap hogy vizes helyiségeket külön FI-re rakják, illetve a kertet is. Mindenképp párhuzamos kiépítés kell, a sorbakötött FI-nél nincs semmi garancia, hogy az megy le, amelyiket te szeretnéd.
+1. Szerelvényeknél olyat vegyél, ami rugós bekötésű (belenyomod a vezetéket és kész). Gyorsabb, tisztább, szárazabb érzés, nem utolsó sorban sokkal jobb, mint a csavaros :) Kötésekre csak wago-t használj.
+2 (legfontosabb)
Ha már összeállt fejben a rendszer, akkor mindenképp konzultálj egy villanyszerelővel, aki ért hozzá. A fórum ehhez kevés lesz.
PS: Nem vagyok villanyszerelő, de ezt-azt azért láttam már :)
régi fronius (IG plus 30, még trafós), még webes interfésze sincs.
Nagyon nem is szempont összelegózni vele, nem is a saját fogyasztást akarom realtime nézni hanem a mérőóránál a pillanatnyi oda-vissza teljesítményeket és azok trendjeit.
Abból tudok legózni hogy mikor fogyasztanak az adott cuccok és az időzítésükkel is játszani.
Ha bekötöm a domoticz-be akkor pedig tudok bármit kapcsolni, vezérelni a pillanatnyi helyzet alapján.
Pl. elindítani a klímát, ha van sok felesleges túltermelés, stb...
Az inverterednek nincs saját márkás mérője ? Megbízható saját fogyasztási adatokat csak akkor tudsz nézni, ha össze van hekkelve az inverter a mérővel.
Keresek olyan fogyasztásmérőt amely egy 3x25A-es betápú főelosztóba szerelhető, és az alábbiakra képes:
- mérni fázisonként külön a teljesítményt, és adott időközönként loggolni (perces pl)
- valamilyen felületen meg lehessen nézni a fogyasztási adatokat valós időben és legalább néhány napra visszamenőleg a logból is
- ha szükséges hozzá valami szerver, Domoticz pl van is
- mivel HMKE is van, így visszatáplálás is lehetséges, azt is mérnie, kezelnie kell
A cél az lenne hogy a fázisonkénti fogyasztások időbeni elemzésével a fogyasztók elosztását, időzítését optimalizálni tudjuk minél nagyobb helyben fogyasztás elérése érdekében.
Gyengeárammal sokat dolgoztam, így mondhatni hozzáértő, de lakás vezetékezési tapasztalattal nem igazán rendelkező, szabványokat nem ismerő személyként szeretném otthoni alu vezetékeinket kicsit felújítani, rendbetenni, mert ami van, az nettó életveszély.Pl. 40m-re levő villanyórától a mért fővezeték 5x2,5mm2-es kábelen jön be, 3x16A áramunk van.
Lenne egy csomó kérdésem, remélem lesz valakinek türelme válaszolni rájuk.
- 5x10mm2-es rézkábellel jönnék el órától a földben (majd a reg villanyszerelő beköti az órába, de nem szeretném fizetni a teljes fektetést, maga a kábel is már majdnem 150 000lesz. Vagy nyugodtan használjak inkább 5x16mm alut?
- Le szeretnék ütni egy földelő szondát (mert nincs), ezt az óra mellé kellene gondolom, és majd a reg. szerelő beköti. Egy 2m-es szondát lepüfölök a földbe, és kész? A szondákban a visszahajlított, jellemzően köracél az milyen célt szolgál?
- Hallottam már olyat, hogy a KPE cső valahol megtört, és gyakorlatilag állt a benne vezetett, nem földkábel a vízben. Miben vezessem a földben a kábeleket? Dréncső inkább, abból elszivárog a víz? Vagy használjak földkábelt? Földkábelhez nem is kell védőcső? Kiások 50-60cm-t, ledobunk 5cm homokot, rá a cső, rá 5cm homok, rá egy erősáramú szalag, vissza a föld? Tippek egy ekkora vezeték hajlításához?
- Ha alut javasoltatok, akkor azt bekötve az ÁVK-ba az ÁVK másik oldalán már lejöhetek rézzel? Kell valami paszta, vagy hasonló, hogy hosszú távon se jöjjön létre 500-600 fok a környékén? :) Vagy kell valamilyen spéci eszköz az ALU-CU átmenethez?
- A házban jelenleg vagy ALU, néhol 1.5mm2-es rézvezetékek vannak, jellemzően gégecsőben húzva. Hogyan lehet kinyomozni, hogy melyik vezeték merre indul el? Ha megvan a másik vége, akkor ahhoz kellene kötni az új vezetéket, és a kihúzással együtt behúzni az újat?
Mit javasoltok, inkább külön külön egyerű vezetékeket használjak, vagy inkább többerűeket? Gondolok itt pl. váltokapcsolók bekötésére, ahol nyílván nem passzol a fekete-kék-sárga/zöld jelölés. Ráadásul egy 106-os bekötésénél ebben az esetben áramot kellene kötni a PE-ként jelölt vezetőre is...
- színkódok megvannak, kék a nulla, barna v fekete a fázis zöld/sárga v régen piros a védőföld. De mi van, ha három fáziom van, vagy nem a sztenderd fázis/nulla/PE megy eggyütt, pl.kapcolók bekötésénél? Jelölhetem mondjuk barnával, és szürkével azokat a vezetőket, amiken bizonyos esetekben fázis jön? Vagy a különböző fázisokat, hogy megkölönböztethetőek legyenek (L1, L2, L3).
- MCU, MMCU, MBCU, MKH, MZsL, MTL, MT, stb. Valaki le tudná írni, hogy ezek között mi a különbég, és melyik kell nekem? MKH-ból az onlinevill.hu-n pl. árulnak fehéret, szürkét, pirosat és lilát is, ezek mire használatosak?
- Ha a gerincemet 4mm2-el építem ki, a legágazásokat 2,5mm2-el, kivéve ahol nagy fogyasztók (>3000w) vannak, nagyon nem tévedhetek, ugye? Világításhoz elég az 1.5mm2, illetve kisebb terhelésű, pl. 10A-el biztosított kimegszakítók után? (ismert teljesítményű szivattyú, stb.)
- Kültéren, kertben, pl. medence szivattyúhoz külön AVK-t javasoltok? Ezt a lakás AVK-ja után, vagy azzal párhuzamosan kell kötni? Fűnyíróhoz, világításhoz? szintén?
Esélyed van arra, hogy az egyik falszomszédhoz van valami átkötve, és az sem elképzelhetetlen, hogy onnan meg hozzád annak a párja. Bár ez leginkább csövezett panelos játék.
Miért nem méred meg stopper funkcióval az 1 fordulat idejét, és nézed meg azt, hogy 1 kWh az mennyi fordulat? Nem mindegy, hogy majd az emelt áron 4 nap alatt pörget bele 100 Ft többletet, vagy 5 év alatt...