Keresés

Részletes keresés

Tóth Nándorka Creative Commons License 2019.11.06 0 1 34596

Eléri,csak lassan,kb 20 perc,na de itt van egy részlet a gépkönyvből::deltaT àllandó(A3=5÷25K),a ker.sziv.sebessége úgy vàltozik,hogy az előremenő és visszatérő fűtőviz hőmérséklete között a különbség a∆T a beàllitott K értéknek megfelelően àllandó maradjon (A3=15 default).ez mit takar??? Én azt szeretném,hogy 15 perc helyett,akàr 7-8 perc alatt végigmenjen az 55 fokos viz a radiàtorok tetejében...mit tegyek ezért??

Előzmény: joevagyok68 (34594)
v_attis Creative Commons License 2019.11.06 0 0 34595
Sziasztok!
Baxi Luna Duotec+ 24-es kazánt mennyire lehet lefolytani a radiátoroknál?
Nálam így van kb egyenlő hőmérséklet a lakásban:
5 radiátor torlója 1 ¼ -körre van nyitva
1 kb félig
1 teljesen nyitva.
Mintha felfűtésnél zajosabb lenne a rendszer. Lehet túlságosan lefojtottam?
Sima radiátorszelepek vannak és 6 lapradiátor, 1 törölköző szárító. A lakás kb 65m².
joevagyok68 Creative Commons License 2019.11.06 0 0 34594

miért ?  hideg volt benn / nem érte el a kivant hőfokot sosem ?  

 

Előzmény: Tóth Nándorka (34593)
Tóth Nándorka Creative Commons License 2019.11.06 0 1 34593

Nem kapcsol- ki be közben,csakva képernyőn meg le a legkisebbre a fokozat,és ugy fűt..egy oldalról vannak bekötve a radiàtorok,màr felvettem 55 fokra,az előremenőt.

Előzmény: joevagyok68 (34590)
spee981 Creative Commons License 2019.11.06 0 0 34592

A gravitációs fékről csak nemrég homályosultam fel, de a jelek szerint a szakik között is többségben vannak, akik nem is hallottak róla. Szomorú. Pedig nagyon nagy a különbség. A tároló harmadánál levő merülőhüvely még télen se hűlt vissza annyira, amíg működött a vcs, mint most ezekben az 5-10 fokokban visszacsapó nélkül.

 

 

2019-01-05-06 éjszaka:

   kinti átlaghőm kb -3C fok, tároló este 43.2C, reggelre 37.3C, reggeli felfűtési idő: 6'22" ,

tegnapról mára:    +10C                       42.9C               32.3C, felfűtés                   8'45"

Ha nem tudnám hogy ilyen nincs is, aggódnék hogy mi lesz kinti -5 foknál... :(

Előzmény: joevagyok68 (34589)
joevagyok68 Creative Commons License 2019.11.06 0 0 34591

termofejek, torlók vannak radiátorok előtt...után... ?

 

HA van termofej...akkor az hányas fokozaton van ?

Illetve hány fok van a szobában, amikor elindul a fűtés ?

 

egy oldalról vagy átlósan van bekötve a radiátor ?

Előzmény: Tóth Nándorka (34562)
joevagyok68 Creative Commons License 2019.11.06 0 1 34590

Kérdés(ek):

mennyibe kerül egy kombi 28kw-os kazán ?

mennyibe kerül egy 12kw-os csak fűtő kazán

melyiknek mennyi a minimum teljesítménye ?

 

"Vagy esetleg lekorlátoztad a max teljesítményét ???"

"vagy a max előremenő hőfokot???"

mondj egy olyan kazánt, ami ha emelkedik a visszatérő víz hőfoka , akkor nem "korlátozza" le "magát/teljesítményét" ?

mondj egy olyan kazánt, vagy mutass egyet, amit úgy használnak, hogy nincs "lekorlátozva" az előremenő víz  hőfoka ? 

 

""forralni" lehet a vizet ."

szerintem sokkal nagyobb az esély arra , hogy 45 ( közben olvastam, hogy 48..... ) fokos előremenővel ki-be kapcsolgat a gázégő egy (termosztát által kért) fűtési cikluson belül...

 

Előzmény: Törölt nick (34584)
joevagyok68 Creative Commons License 2019.11.06 0 0 34589

"büdös életben nem indul el a hőmérséklet különbség miatti körforgás."

 

DE elindul !

Gyakorlati tapasztalat !

Rugós visszacsapó megoldotta....

Előzmény: Sony Black (34430)
coffein2 Creative Commons License 2019.11.06 0 0 34588

vízhez

Előzmény: coffein2 (34587)
coffein2 Creative Commons License 2019.11.06 0 0 34587

Kombi kazán.  a meleg ízhez kell a 28 KW.

Gondolom a kazán fűtésnél le tud modulálni 4-5 KW-ra.

Előzmény: Törölt nick (34584)
Házas Ember Creative Commons License 2019.11.06 0 0 34586

A 28 kW-t nem a HMV előállításához nyomja a kazán?

Előzmény: Törölt nick (34584)
Tóth Nándorka Creative Commons License 2019.11.06 0 1 34585

Igen,lekorlàtoztam,azt mondtàk alacsony előremenővel kondenzàl jol,ami most 48 fok,amit bekapcsolàs utàn 5 perccel tol is...

Előzmény: Törölt nick (34584)
Törölt nick Creative Commons License 2019.11.06 0 0 34584

Kérdés: egy ekkora (a leirtak alapján kb 75 m2-es)házba ,4 db radiátorra minek vettél 28 kw kazánt? 

Kb 185 légköbmétert fűtesz ,ez úgy sacc gyors számitás alapján ,dermesztő hidegben sem több 10-11 kw- nál a házad hővesztesége. Majdnem 3 szor akkora kazánt vettél mint ami kéne. Egy ekkora kazánnal óvodát lehet fűteni 20 radiátorral:-)

Valami nagyon el van cseszve nálad .Egy 28 kw -os kazánnal 4 radiátorban 15 perces üzem után ,szinte "forralni" lehet a vizet .

Vagy esetleg lekorlátoztad a max teljesítményét ??? vagy a max előremenő hőfokot???

Előzmény: Tóth Nándorka (34582)
Törölt nick Creative Commons License 2019.11.05 0 0 34583

Vagy nagyon levegős a radiátor, vagy valami más miatt nem megfelelő a keringés.

 

Előzmény: Tóth Nándorka (34582)
Tóth Nándorka Creative Commons License 2019.11.05 0 1 34582

Nem tudom megmérni..21,5 fok az elvàrt,4,3X4,3x2,5 m a helységek,ezekbe van egyenként 1600X600,33k radiátor 4 helység van os az és év,kézre olyan 26 fok megy visszafele 15 perc fűtés utàn kb...

Előzmény: Törölt nick (34580)
coffein2 Creative Commons License 2019.11.05 0 0 34581
Előzmény: Tóth Nándorka (34576)
Törölt nick Creative Commons License 2019.11.05 0 1 34580

Megmérted a radiátorokba belépő és kilépő víz hőmérsékletét?

48 fokos előremenővel ebben az időben már izzadnod kéne...

Mekkora helyiségeket fűtesz vele?

Előzmény: Tóth Nándorka (34576)
coffein2 Creative Commons License 2019.11.05 0 0 34579

Nem tudom mekkora a ház, vagy lakás hőigénye.

Amit írsz, az helyálló: alacsony hőfok, nagy radiátor.

Kérdés, hogy elég nagyok e a radiátorok a hőigényhez.

Előzmény: Tóth Nándorka (34576)
Törölt nick Creative Commons License 2019.11.05 0 0 34578

Kevesebb időt tölt az égőnél, tehát tovább tart a felmelegedése.

Előzmény: DMA (34577)
DMA Creative Commons License 2019.11.05 0 0 34577

Ennek mi a magyarázata? Így elsőre nem tűnik logikusnak.

Előzmény: Törölt nick (34563)
Tóth Nándorka Creative Commons License 2019.11.05 0 1 34576

Pedig azt mondjàk alacsony hőfok nagy felület hozzà,ez megvan.mégis kevés a 48 fok??

Előzmény: coffein2 (34569)
smith Creative Commons License 2019.11.05 0 0 34575
Előzmény: nagypapa16 (34574)
nagypapa16 Creative Commons License 2019.11.05 0 0 34574

Kedves Fórum! Nagy érdeklődéssel régóta követem bejegyzéseiteket. Most kérdeznem kell.

A kedvenc 10 éves Termomax Inka 35K kazánom „mebódult”. Pedig mennyi szép közös kalandunk volt (kazánelem szivárgás 2x, centis vízkő eltávolítással, váltószelep csere, Honeywell motor csere, tágulási tartály, HMV NTC csere, stb).

Ősszel a „nyári” állásból „télire” átállítva azóta csak ízlelgeti a fűtést. Fűtési igényre az útváltót HMV-re állítja, majd mikor minden forró, a lángot kikapcsolja, kis szünet után az útváltót fűtésre váltja és ebből a melegből ad egy kicsit a rendszernek. Ezt ismételgeti. 1 ciklus kb 5 perc. Fűtési előremenő potira nem reagál, külső hőmérséklet mindegy neki.

Tehát ha láng van , akkor mindig HMV, ha váltószelep fűtésen, akkor nincs láng.

Tudtok ajánlani valakit, akinek van türelme kibogozni kedvencem rejtelmeit? Helyszín Délpest. Üdv.

Törölt nick Creative Commons License 2019.11.05 0 0 34573
Átmeneti időszakban ,mint pl most a klímák elegendőek.
Szigetelni kéne előszőr .
De most nincs annyi pénzem.
Előzmény: Sony Black (34561)
smith Creative Commons License 2019.11.05 0 0 34572

Fogalmam sincs, ennek majdnem 10 éve.

Előzmény: Törölt nick (34571)
Törölt nick Creative Commons License 2019.11.05 0 0 34571
Végülis mennyiből állt meg az egész beruházás?
Előzmény: smith (34564)
Törölt nick Creative Commons License 2019.11.05 0 0 34570
Szigetelve nincs a ház,így nagy hidegben kell fűteni rendesen.
Előzmény: Sony Black (34561)
coffein2 Creative Commons License 2019.11.05 0 0 34569

Ilyen alacsony előremenővel alig több, mint 1 kW lehet a radiátor teljesítménye, amit lead. Gyors felfűtést nem várj .

Előzmény: Tóth Nándorka (34562)
Törölt nick Creative Commons License 2019.11.05 0 0 34568

Az, hogy hány wattos egy szivattyú egy dolog.

A radiátorokat be kell állítani a mostani kazánodhoz.

Ezt a visszatérő megfelelő zárásával-nyitásával éred el.

Tekerd a termosztátot maxra, úgy hogy állandó előremenővel fűtsön a kazán, a szivattyú legyen szintén állandó fordulatú.(ne modulációs legyen, már ha ki lehet választani).Termoszelepek tökig nyitva, ha leveszed mégjobb.

Kell egy infra hőmérő, kézrátételes ellenőrzést csak a gyurcsok tudta.

Néhány adalék: https://www.vgfszaklap.hu/lapszamok/2008/julius-augusztus/1265-a-radiator-legfontosabb-tartozeka

 

https://www.ventil.hu/cikkek/2014/04/04/futes-beszabalyozas-aramlasi-szempontbol-hazilag.32.ahtml

 

Ez csak DIY! 

Sok idő, türelem...

 

Előzmény: Tóth Nándorka (34566)
ice device Creative Commons License 2019.11.05 0 0 34567

Olyankor mit próbál elérni a kazán mikor 40C-ra van beállítva az előremenő, a visszatérő 31,5C. 

Az előremenő el kezd lassan emelkedni, felmegy 45C-ig is , a visszatérő tartja a 31C-t. A kazán végig le van modulálva (8kw :(  ) Ha már eléri a 10fokos dT, akkor is szökik fel az előremenő, gondolom bent "ragad" a hő. Hogyan tudok a kazánnak segíteni? Egyszerre megy a két szint fűtése, lent padlófűtés, itt van plusz egy keringető szivattyú, fönt csak radiátor, ezt a kört a kazánszivattyú hajtja.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!