Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
1. Északi konyha,5X4,2M,ebbe 1800X600 33k van,félig elzàrva,mindenütt aster 1/2" gömbcsap,alul felül.Emellett 5X4,2M kazànhàz,ami fütetlen.Középen 3,7Mx2M es fürdő,amibe 1000X600 22DK van,mellette nappali,ez is középen 3,7X5M ebbe 1000X900 33K van.Ez előtt van 5X 4,2M garàzs,amibe 1600x600 22 DK van,félig elzàrva.Emellett4,5x4,2M szoba elől,amibe 1600X600 33K van, teljesen nyitva,mint a nappali es fürdőben.ezen van tera 28.azt hiànyolom,hogy lassan fűti àt őket,ja és hàny fokon legyen az előremenő,hogy optimàlis legyen a kazàn hatàsfoka..köszönöm
Na megvan a CT200 + 2300W párosításának eredménye:
Mivel a ct200 regebbi, mint a 2300w így a korai ct200 verzióval nem nem működik. Ez nem csinál semmit ha nem tud a kazánnal kommunikálni. De az újabb szoftver megpróbál kapcsolatot teremteni a kazánnal, ha ez nem sikerül, akkor wifit keres és firmware frissítést keres a neten. A frissítés után már működik a 2300w-vel. Szóval nem buta csak túl új...
Nálam ugyanez a felállás és állandó működésű a comfort funkció. A tároló nem rétegtároló, de ezzel az állandó beállítással mindig a beállított hőfokon van a tároló és napi kevesebb mint fél köbméter gáz fogy
Ja. egy nulla ami le van írva, keresgéltem a topkiban mielőtt beírtam van-e valakinek ötlete - azért tisztelem annyira az itteni csapatot (benneteket) , hogy már felmerült kérdéssel nem szennyezem a fórumot.
Átfolyósnál látom értelmét, nekem a fűtő kazánnál hmv kimenettel eleve sántít ez az egész comfort funkció....
Mindegy, próbálgatom azt ha jutok valamire megosztom veletek.
Baromság az időzítés, ha egy hőmérséklet határ túllépés azt űbereli.
Amit észrevette és másnak is jól jöhet ,hogy akár 2 m3 gázt is megeszik naponta a kazán ha nincs rendesen szabályozva a hmv-m hőmérséklet kezelése, ezért foglalkozom vele.
15 perc alatt eléri a 21,5 kívánt hőmérsékletet 50 fokkal, mondjuk kint 10-12 fok van.
Kérdés 1: 35 fokkal mennyi idő alatt éri ezt el?
Kérdés 2: MIT SZERETNÉL?
Mennyi víz van a rendszerben amit a kazán fűt? Lehet vagy 50 liter? 4kW-on mennyi idő felfűteni 30-40-50 fokra? Hiába akarsz alacsony előremenővel fűteni, gyorsan eléri a beállított hőt...
Bocs, de most már kérek valamit. Legyen egy nyugalmas fél órád, és fogalmazd meg hogy mid van, mit szeretnél és mi az ami nem jól működik szerinted. Ha ezt leírtad, és átolvastad, akkor másold be ide.
Már annyi minden zavaros anban amiket írtál, hogy a jóisten sem igazodik ki rajta
"...A készülék a „COMFORT” funkció segítségével lehetővé teszi, hogy a használati víz szolgáltatása kényelmesebb legyen az ön számára. A funkció a kazáninaktív állapota alatt is melegen tartja a másodlagos hőcserélőt, hogy a víz megeresztésének kezdeti fázisában mindig megfelelő legyen a víz hőmérséklete."
Elég érdekes fogalmazás, nekem ez azt jelenti, hogy nincs fűtés sem, tehát"készenlét"ben van.
Kb 2-3 évre visszamenőleg sincs "irodalma" a működéséről a topikban. Szerintem ez egy aristonos TITOK, hogyan is kellene működni.
Nálam (átfolyós) annyi történik, hogy zuhanyzás után még fél óráig sergeti a vizet a másodlagos hcs-ben ha hűl.
Igen időzítés volt beállítva. Most kikapcsoltam kíváncsiságból, meglátjuk.
Ami még érdekes, hogy a sensys hmv-nél két programozási menüpontot ad. Az egyik az időprogram (talán, most nem vagyok sensys előtt) a másik meg nekem úgy jelenik meg, hogy - kötelező.
Az az érdekes, hogy ha egyikben beállítom az időprogramot, az a másikban nem látszik.
Neten és mobilos appon csak 1-1 felület van, de a sensysben a hmv-re két menüpont jelenik meg nekem.
Nekem is ilyen kombó van :) Ahogy én észrevettem a működéséből, a 40fokos vízet 16 és 18 között csinálja meg, de mivel a minimum 30 fokra van beállítva így ha lemegy alá, addig fűti amíg eléri a 30fokot. Állítsd pl 20 fokra és akkor nem kapcsol be amíg addig le nem csökken. Komfort időszakban pedig 40fokra fűti majd fel.
Valaki legyen szíves okosítson ki a HMV comfort funkcióból / Ariston Genus + HMV + Sensys /
Ha beállítom a heti programban, hogy 16:00-18:00 között legyen comfort melegvíz készítés, és 40 fokos a beállított hőmérséklet, a min. pedig 30. (140L rétegvizes a HMV), akkor miért kapcsol be
és fűti fel a tartályt megadott időszakon kívül is ha az érzékelt hőmérséklet beesik 30 fok alá ?
Számomra ez a beálíltás azt jelentené,hogy oké beesett min. alá hőmérséklet, de majd csak akkor lesz felfűtve ha eléri a du. 16:00 órát. Illetve 16:00 és 18:00 között mindig felfűti ha beesik 30 fok alá hőmérséklet.
A delikvensnek egy napplazma kazán kéne. Csettint az ujjával és láss csodát, 20-ról rögtön 26 fokra nő a lakás hőmérséklete.
Egyébként nem értem, ha delta T 15° van beállítva, miért nem emeli az előremenő 48°-ot 60°-ra? Még így is benne maradna a kondenzálási fázisban a 45°-os visszatérővel.
Akkor most "felvilágosítalak", hogy miért írtam az amit... :-)
Ezt írtad..
"minek vettél 28 kw kazánt?
Kb 185 légköbmétert fűtesz ,ez úgy sacc gyors számitás alapján ,dermesztő hidegben sem több 10-11 kw- nál a házad hővesztesége. Majdnem 3 szor akkora kazánt vettél mint ami kéne. Egy ekkora kazánnal óvodát lehet fűteni 20 radiátorral:-)
Valami nagyon el van cseszve nálad .Egy 28 kw -os kazánnal 4 radiátorban 15 perces üzem után ,szinte "forralni" lehet a vizet .
Vagy esetleg lekorlátoztad a max teljesítményét ??? vagy a max előremenő hőfokot???"
1. sokallod a 28 kw-os kazánt!
""minek vettél 28 kw kazánt?"
2. majd abban látod a "megoldást", hogy biztos lekorlátozta a kazán teljesítményét ! és/vagy levetted a max. előremenő hőfokot..
Ezekben azért van némi ellentmondás ! Nem... ?
esetleg
"Olvasd el és vedd figyelembe ,hogy"
miért is írtam/kérdeztem Tőled, amit kérdeztem (mármint, hogy "mutass egy olyan kazánt, ami nem tudja azt, hogy a visszatérő víz hőfokának függvényében, "lekorlátozza a teljesítményét""...)
És akkor felvilágosulsz, hogy miért is kérdeztem ezt tőled !
Kérdem én....a "rendszernek" kéne melegnek lennie VAGY a helyiségnek kéne elérnie az elvárt hőfokot ?
"15 perc után is 21 fokos a visszatérője (és most már tudjuk) 48 fokos előremenő esetén ("
Éééés ez miért baj ?
Egy KONDENZÁCIÓS kazánnál... ? Más tapsolna örömében.... (persze csak akkor, ha közben a helyiség megfelelő hőfokú)
DE ez a kérdéséből nem derült ki !
Szóval úgy kérdez, hogy ...szarul...
Amúgy most rákerestem...
26 fok kézzel "mérve".. a visszatérő víz hőfoka
"kézre olyan 26 fok megy visszafele 15 perc fűtés utàn kb..."
jaaaa és csodálkozik, hogy lassan melegednek radiátorok..
laikusként..
Úgy néz ki, hogy "okos" szivattyú van a kazánban...változtatja a "teljesítményét"..
"deltaT àllandó(A3=5÷25K),a ker.sziv.sebessége úgy vàltozik,hogy az előremenő és visszatérő fűtőviz hőmérséklete között a különbség a∆T a beàllitott K értéknek megfelelően àllandó maradjon (A3=15 default)."
Alap beállításként az van megadva, hogy a Dt az 15 fok legyen...
48 - 15 = 33
Még az is lehet, hogy kézzel nem igazán lehet megkülönböztetni a 26 és a 33 fokot !
Így még az is lehet, hogy jól működik a kazán....
HA hamarébb szeretne meleget...vegye lejjebb a beállított DT értékét.....
Mondjuk akkor meg az lesz majd a baja, hogy ki_be "kapcsolgat" a gázégő...
mennyibe kerül egy 12kw-os csak fűtő kazán ---nem tudom mennyibe nézz utána a neten
melyiknek mennyi a minimum teljesítménye" ---a 28 as kazáné olyan 5.5 kw körül van ,a 12 es kazáné meg 2 kw körül. De ha egy 24-es kazánt vett volna ,(ha már kombi kazán kell) akkor annak 3 kw körül van...egyáltalán nem mindegy ,hogy 3 vagy 5.5
"Vagy esetleg lekorlátoztad a max teljesítményét ???"
"vagy a max előremenő hőfokot???" ---Olvasd el és vedd figyelembe ,hogy a kérdező Nándorkának mi a problémája és akkor felvilágosulsz,hogy miért kérdeztem ezt tőle.
Fóként az a problémája ,hogy lassan melegszik a rendszere 15 perc után is 21 fokos a visszatérője (és most már tudjuk) 48 fokos előremenő esetén (mindezt 4 radiátornál)
Van termosztàt.de lehet Én lihegtem tul.a 33 k radiàtorokba tényleg sok. A lemez,ami aztàn adja kifele a meleget..ugy tudtam,hogy a kondisoknak az a jó ha keveset mennek,nem 30-40 percet,csak 10 et.kb akkor vmit nagyon benéztem....