Keresés

Részletes keresés

Alex Thyl Creative Commons License 2018.03.23 0 0 802

Tisztázzuk, a Paradox PCS250 modulról beszélünk, amely "a rendszer eseményeket küldi telefonvonali vagy IPR512 távfelügyeleti vevőre".

 

A PCS250 a PCS100 (egyik) utódja. A Paradox a PCS100-at már nem gyártja és nem forgalmazza.

 

A rendszer, amellyel kapcsolatban korábban kérdeztem (MG5050 + PCS250) GSM vonalon, behívó számon keresztül, CID jelentési formátumban kommunikál a távfelügyelettel, méghozzá tökéletesen.

 

A szóban forgó PCS250 modul két módban képes működni, GSM és GPRS, beállítás, installálás kérdése.

 

A Paradox PCS250G-GPRS14 az a modul, amely kizárólag GPRS üzemmódban műkodik. A kettő nem keverendő össze.

 

 

Előzmény: Hehe164 (801)
Hehe164 Creative Commons License 2018.03.23 0 0 801

Nem működik.

Telefonszámot feltárcsázza, SMS-t tud küldeni, pagert tud küldeni, vdmp3-ra jó, CID formátumban nem tud jelenteni.

Ezt a modult a Paradox saját formátumú vevőjéhez gyártják. Pár helyi távfelügyelet (pl. Veszprémben a Nyugalom rendelkezik a szükséges vevővel, de a távfelügyeleti program csak adapterrel fogadja a jelzéseket. (Nevezetesen egy külön számítógép a Paradox programjával üzemel, ez van összekötve porton a távfelügyelet számítógépével.))

Előzmény: bcslaci (800)
bcslaci Creative Commons License 2018.03.22 0 0 800

Hogyne tudna, a "kollégánál" is működik.

Előzmény: Hehe164 (799)
Hehe164 Creative Commons License 2018.03.22 0 0 799

Az a modul nem tud betárcsázós üzemmódot.

Előzmény: bcslaci (797)
Alex Thyl Creative Commons License 2018.03.21 0 0 798

Az eredeti kérdés nem GPRS kapcsolatra vonatkozott.

 

Előzmény: bcslaci (797)
bcslaci Creative Commons License 2018.03.20 0 0 797

Persze, hogy működik. GSM-en keresztül, betárcsázós kapcsolaton mindegy hova jelez. GPRS útvonalon tud csak a saját vevőjével kommunikálni.

Előzmény: Alex Thyl (796)
Alex Thyl Creative Commons License 2018.03.20 0 0 796

Vissza szeretnék jelezni.

 

A jelentés formátum CID-re állításával a kapcsolat létrejött a Paradox MG5050 és a budapesti távfelügyelet között a Paradox PCS250-es modulon keresztül.

 

A távfelügyelet visszajelzése szerint a rendszer tökéletesen működik.

Előzmény: Hehe164 (794)
Alex Thyl Creative Commons License 2018.03.20 0 0 795

Köszönöm szépen a választ.

 

Előzmény: Hehe164 (794)
Hehe164 Creative Commons License 2018.03.20 0 0 794

Ez a modul kizárólag Paradox távfelügyeleti vevővel tud kommunikálni, nem szabványos formátummal kapcsolódik, ezzel a magyar távfelügyeletekhez közvetlenül nem tud kapcsolódni.

Mindegy hogyan állítod be.

 

Távfelügyeletre történő átjelzéshez PCS100 modulra lett volna szükséged.

Előzmény: Alex Thyl (793)
Alex Thyl Creative Commons License 2018.03.19 0 0 793

Szervusztok,

 

Segítséget szeretnék kérni.

 

Paradox MG5050-hez próbálok csatlakoztatni Paradox PCS250 GSM modult. Kizárólag ez felelne a kommunikációért a központ és a távfelügyelet között.

 

A csatlakoztatás rendben ment, azonban kommunikációs hibát jelez a rendszer, holott a mobiltelefonomat felhívja, de a távfelügyeletnek nem küld üzenetet, nem jelent.

 

Valószínűleg a beállításoknál lehet valamilyen gond, elképzelhető, hogy a budapesti távfelügyeleti szám formátumával. Próbáltam a 06 1 xxx xxxx, a 0036 1 xxx xxxx, valamint a xxx xxxx formátumokat.

 

Segítségeteket előre is köszönöm.

Hehe164 Creative Commons License 2018.03.15 0 0 792

Ja, a 009 szekció 23-as értéke állítja be a zónatípust, ezt kifelejtettem a megjegyzésekből. :-)

Előzmény: Hehe164 (791)
Hehe164 Creative Commons License 2018.03.15 0 0 791

Sajna csak most "értem rá". :-)

 

009 szekció legyen 01 23 (IO/1 Riasztáskövetés, IO/2 34-es zóna)
013 szekció 1 KI, 2 BE (PGM1 engedélyezve, zóna 34 engedélyezve)
134 szekció 5 BE majd 9-es megnyomása után (Ready és Armed világít) 6,7,8 KI ( 34. zóna kényszerített, és rövidzárral zárt.)
206 szekció 2 BE (34. zóna bekapcsolva)

Előzmény: ZsoTDI (789)
szakalyb Creative Commons License 2018.03.14 0 0 790

Sziasztok!

 

Egy riasztó rendszer kiépítését tervezem egy most vásárolt családi házhoz.

Négy önállóan (rész)élesíthető partícióra lesz szükségem, mindegyikhez egy kezelőegységgel.

Szeretném, ha az egyik partíciót (ami két zóna és a hozzá tartozó kezelőegység) rádiósan tudnám bekötni a központba.

Szeretnék ezen kívül füstérzékelőket kötni rá, valamint három szirénát.

Szeretném távfelügyeletre kötni GSM kapcsolaton.

 

Két kérdésem lenne:

 

1. A Texecom rendszereket ismerem valamennyire/minimálisan/nyomkodtam már közelről, így elsőre úgy gondoltam hogy abból raknám össze valahogy.

Viszont mivel egyrészt nem ragaszkodok ehhez a típushoz, másrészt nem ismerek mást, így inkább megkérdezem, hogy mennyire lenne ez jó választás nekem.

Ti milyen típust választanátok és miért?

 

2. Extra jóság lenne a számomra, ha valami elérésem is lenne rá belső hálózatra kötve, onnan pedig VPN-en távolról.

Azt tudom hogy a Texecom-ot fel lehet kötni ethernet hálózatra, de külső (mobil app, stb.-t) nem ismerek hozzá.

Melyik típus tudna nekem ilyet biztosítani, hogy esetleg mobil app-al vagy web-es felülettel megnézhető lenne a rendszer állapota?

Gondolom a GSM átjelzőn keresztül SMS-el tudnék kérdezni tőle, de ennél valami kényelmesebb, kezelhetőbb megoldást keresek.

 

Előre is köszönöm a segítséget.

Szakály Balázs.

ZsoTDI Creative Commons License 2018.03.12 0 0 789

Szia!

A hétvégén neki ugrottam a riasztónak. Az I/O 1-et  PGM1-nek programoztam a "[013] Első rendszer opciós kódok" szekcióban.

(korábban már átkapcsoltam a "[014] Második rendszer opciós kódok" 4-es (késöbbi felhasználásra) opcióját BE-re,ahogy a sziréna bekötésre ajánlottad.)

A PGM1 nek viszont nem találtam Riasztáskövetés opciót a "[009] PGM kimeneti opciók" között. Egyenlőre beállítottam a "[10] Kapcsolt rendszer esemény"-nek [1] Betörés (Késleltetett, Azonnali, Követő, Stay/Away,24 órás Behatolás zóna).

Ami nem hiszem,hogy tökéletes lenne,hiszen a hatástalanításig húzza a kis áramú relét amire a szirénát kötöttem.

A Szekció [501]-[502]-ben programozott PGM attribútumok vannak amit nem vágok igazán. Ott lehet a megoldás vagy a [009]-ben mást kell választani?

A GSM átjelzőt felprogramoztam,tök fasza és egyértelmű a felülete. Működik is rendesen,ő is a sziréna kapcsoló reléről kapja a negatív zárat riasztáskor.  A TELL REL1 beállítva ahogy mondtad bistabilra. A riasztó I/O 2 beállítva 34 zónának. Itt akadtam el! Hol tudom megadni a 34 zóna definícióját, a "[001]-[004] Zóna definíciók" szekcióban? ott csak a kétszer 8 zóna van nem?

Ha sikerül beállítani a zónát billenő kulcsosra,és ráhívással élesítek, akkor honnan tudom a riasztó státuszát ha közben más felhasználók ki-be kapcsolják a riasztót. Illetve a billenő kulccsal élesített rendszert  lehet egyáltalán nyitni-zárni a billentyűzetről és távirányítójáról? Milyen hatása van a nyitogatásnak  a  "élesített állású" GSM modulra nézve??

Előre is Köszi!

Előzmény: Hehe164 (787)
ZsoTDI Creative Commons License 2018.03.09 0 0 788

Köszönöm a gyors választ! A hét végén neki is esek.

Előzmény: Hehe164 (786)
Hehe164 Creative Commons License 2018.03.04 0 0 787

szirénakövetésre = riasztáskövetésre. Bocs.

Előzmény: Hehe164 (786)
Hehe164 Creative Commons License 2018.03.04 0 0 786

A TELL IN1 bemenetére köss egy kis áramú relét, aminek a behúzótekercsét a riasztó panelen az AUx+ és az I/O 1 közé kötöd, az I/O 1 legyen PGM1-nek programozva a riasztón, szirénakövetésre. A relé NO/COM kapcsait kösd be az IN1 és a - közé. Természetesen a TELL IN1 is legyen programozva riasztás/riasztás helyreállásra, és a megfelelő SMS üzenetet is be kell állítani ehhez, a telefonszámmal együtt.

 

A TELL REL1 kimenetét kösd be a riasztó panel I/O 2 bemenetére, ezt zónabemenetnek kell programozni, méghozzá kétállású kulcskapcsolós zónának. Programozd fel hozzá a TELL modult, hogy telefonhívásra kapcsoljon, bistabil módban. Így egy hívásra bekapcsol, egy hívásra kikapcsol, és beállíthatod a megfelelő SMS-t hozzá. (Rendszer bekapcsolva/kikapcsolva)

Előzmény: ZsoTDI (785)
ZsoTDI Creative Commons License 2018.03.04 0 0 785

Upsz! Jól jönne még egy pici segítség. Ehhez az DSC Alexor rendszerhez lett vásárolva egy Tell COMPACT GSM modul II.

Bekötési segédlet kéne,hogy sms-ben jelezze a riasztást,és hogy ki-be lehessen kapcsolni ráhívással vagy sms-el. Nagy valószínűséggel kimatekolnám én is,de az eltartana egy jó darabig :( Nekem sokkal megnyugtatóbb egy Profi útmutatásával dolgozni,mint kísérletezni :)

Köszönöm!

Előzmény: ZsoTDI (784)
ZsoTDI Creative Commons License 2018.02.21 0 0 784

Köszönöm szépen a segítséget! A hétvégén be is kötöm. Azt sejtettem,hogy a felügyelete nem fog működni ilyen bekötés esetén de annyi baj legyen :)

Előzmény: Hehe164 (783)
Hehe164 Creative Commons License 2018.02.21 0 0 783

A szirénát meg lehet vezérelni a panelről, (Aux + és IO1 vagy IO2 közé kötve egy kis áramú 12V relé behúzótekercsét) de nem lehet felügyelni a külön sziréna táp/akkumulátor állapotát.

A sziréna minimum 2A-es akkutöltős tápot igényel.

A programban a [014] Szekció 4-es opciója legyen BE állapotban.

Előzmény: ZsoTDI (782)
ZsoTDI Creative Commons License 2018.02.20 0 0 782

Sziasztok!

 

Van egy kis problémám,remélem tud segíteni valaki.

A barátom lakásba újonnan telepített DSC Alexor (pc9155) rádiós riasztó van, A homlokzaton meg egy Singal PS-128 sziréna.

Ennek a bekötéséhez kérnék segítséget,mivel a riasztós "szakember" napok óta nem veszi fel a telefont és vissza se hívja a barátomat. A rendszer bent teszi a dolgát,csak ugye kint jeleznie kéne azért.

Mint autószerelő ,addig eljutottam ,hogy ennek a panelnak nincs sziréna kimenete,csak 2 darab programozható  I/O csatlakozása. Gyanítom az AUX 12v 200mA feszültsége meg kevés is a sziréna megtápláláshoz.

Megoldás lehet az,hogy külön táppal ellátom a szirénát és PGM-el vezérlek benne egy plusz relét,akár START-ra kötve vagy tápelvételre?? Ennek a bekötéséhez szeretnék segítséget kérni. Nem szívesen nyírnám ki a riasztópanelt.

Hans70 Creative Commons License 2018.01.22 0 0 781

5-10 ezer közt már lehet kapni. akkus táp kell

Előzmény: Hehe164 (780)
Hehe164 Creative Commons License 2018.01.21 0 0 780

Én pedig egy távirányító szettet használnék kapcsolónak. :-)

Előzmény: Hans70 (779)
Hans70 Creative Commons License 2018.01.21 0 0 779

a kétállású kapcsolót elrejteném a strangba 

Előzmény: Hehe164 (777)
Mentol frász Creative Commons License 2018.01.18 0 0 778

KÖSZI!

Előzmény: Hehe164 (777)
Hehe164 Creative Commons License 2018.01.17 0 0 777

:-)

Előzmény: Mentol frász (776)
Mentol frász Creative Commons License 2018.01.17 0 0 776

Sziasztok,

Azt szeretném kérdezni, hogy ha egy panellakás bejáratát szeretném védeni, akkor mit kell vennem, és hogy kössem össze?

Tehát, a feladat: bejárati ajtó nyílás esetén üvöltsön egy sziréna, amit hall az egész lépcsőház.

Köszönöm az ötleteket!

bcslaci Creative Commons License 2017.12.31 0 0 775
Előzmény: Neucerma (773)
zsolee Creative Commons License 2017.12.31 0 0 774

A helyszíni fel/letöltéshez csatlakoztassa a számítógépet közvetlenül a központhoz az ADP-1 vonal adapterrel. A WinLoad szoftverben állítsa be a Tárcsázási módot Vaktárcsázásra. Programozza a központ telefonszámot a WinLoad szoftverben és kövesse az ADP-1 adapteren az utasításokat. Amikor a számítógép hív, nyomja meg az [ENTER] gombot, majd adja meg a Telepítőkódot, majd nyomja meg a [FORCE] gombot, így válaszol manuálisan a központ a WinLoad szoftvernek.

 

BUÉK

Előzmény: Neucerma (773)
Neucerma Creative Commons License 2017.12.30 0 0 773

Sziasztok,

van egy Paradox SPC 1728-EX riasztóm, notebookal szeretnék rácsatlakozni, tudna valaki segíteni hogy hogyan lehet, milyen kábel kell hozzá, ...

Üdv,

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!