Keresés

Részletes keresés

halaloszto Creative Commons License 2014.10.14 0 0 20694

ez a resszellozo szerintem nem erre lett kitalalva. parban jar, van egy beengedo meg egy kiengedo fele. a higroszabalyzos elzaro elvileg a kiengedon van, igy a benti levego mukodteti helyesen.

 

Vajk

Előzmény: troglodita (20693)
troglodita Creative Commons License 2014.10.14 0 0 20693

na igen, az Aerecosók meg csak vonogatták a vállukat

Előzmény: halaloszto (20692)
halaloszto Creative Commons License 2014.10.14 0 0 20692

ugye ez egy légbeejtő. a kinti levegő jön be rajta. és ez egy páratartalomra működő cucc, ha nagy a levegő rel. páratartalma, akkor nyit. 

 

namost ha egyszer elindult rajta befele a kinti levegő, akkor sosem zár le, ugyanis kint viszonylag hideg van, de a kinti levegő páratartalma magas! 

 

Vajk

Előzmény: Petya79 (20690)
troglodita Creative Commons License 2014.10.14 0 0 20691

nem teljesen világos nekem sem, de:

  • ha melegítettem (pl. hajszárítóval) a szellőzőt, az rövid időn belül bezárt
  • a helyére szerelve, nem melegítve, folyamatosan nyitott állapotban maradt, akármit is próbáltam ez ellen tenni
Előzmény: Petya79 (20690)
Petya79 Creative Commons License 2014.10.14 0 0 20690

"Szerintem a negatív visszacsatolás csodás iskolapéldája: minél több hideg és nedves levegőt kapott a drága, annál jobban kinyílt, amitől aztán még jobban nem tudott záródni."

 

Itt most elvesztettem a fonalat.

Előzmény: troglodita (20687)
troglodita Creative Commons License 2014.10.14 0 0 20689

Na igen, de 2m3 gáz kb. két óra teljes gőzzel történő égetéssel fogy el, amit normális ember tuti nem bír ki zárt ablakok mellett. Mindenesetre a veszély valós, de én akkor is a humán vezérlésű szellőzésre esküszöm ;-)

Előzmény: Apaxp (20688)
Apaxp Creative Commons License 2014.10.14 0 0 20688

"...de egy átlagos lakás 150-200 köbméter levegője valójában mennyi égés után fogy el?"

 

Először is nem fogy el csak az oxigén helyett lesz CO, CO2, NOX, amely anyagok kis mennyiségben is elég nagy bajt tudnak okozni.

Jelenlegi előírások szerint 1m3 gáz nyílt lángú elégetéséhez 120m3 friss levegő utánpótlás szükséges. Tehát az általad emlegetett 150-200m3 levegő, utánpótlás nélkül, már 2m3 gáz elégetése után okozhat gondokat.

Előzmény: troglodita (20687)
troglodita Creative Commons License 2014.10.14 0 0 20687

Én biza a régi lakásban meghekkeltem, csókolom. Olyan volt a konyhánk, hogy nem volt benne más fűtés, csak egy elektromos hőfújó a falon, a béna Aereco meg mindent csinált, csak nem zárt a nagy, nedves hidegben. Szerintem a negatív visszacsatolás csodás iskolapéldája: minél több hideg és nedves levegőt kapott a drága, annál jobban kinyílt, amitől aztán még jobban nem tudott záródni. A jó meleg konvektoron meg rögtön összehúzta magát a szalag, köszöntem szépen. Szóval kapott néhány összesodort konyhai papírtörlőt, onnan kezdve meg nem fáztunk...

 

"tudok olyan panellakásban élő emberről, aki télen a főzőlap gázégőivel segít rá a fűtésre" - én is, de egy átlagos lakás 150-200 köbméter levegője valójában mennyi égés után fogy el?

Előzmény: Petya79 (20686)
Petya79 Creative Commons License 2014.10.13 0 0 20686

Egy picit túl van lihegve mindkét oldalról a dolog. Az tény, hogy a mai napig tudok olyan panellakásban élő emberről, aki télen a főzőlap gázégőivel segít rá a fűtésre (aminek ugye semmi értelme, de ez most mellékes). Ha jól szigetelt a lakás, és véletlen elalszik az illető, akkor nem biztos, hogy hamar felkel majd.
Viszont rendeltetésszerű használat (főzés) mellett bekövetkező halálos gázmérgezésről én még nem nagyon hallottam (egy esetleges nyílt égésterű kazán/kandalló és a páraelszívó kapcsolatát nem idesorolva). Láttam viszont már gázrobbanásban megsemmisült házat, ami szó szerint a földdel vált egyenlővé. Az évtizedeken át elmaradt műszaki-biztonsági gázfelülvizsgálattal valószínűleg megelőzhető lett volna a tragédia. Tehát az sem jó megoldás, ha csak úgy félvállról vesszük a felülvizsgálatot. Az meg megint egy másik véglet, ha pusztán a törvényi szabályozás miatt váltanál elektromos főzőlapra. Ennyire szerintem azért nem elkeserítő a helyzet. A légbeejtőkről meg annyit, hogy a saját felelősségére... De maradjunk inkább annyiban, hogy kötelező a beszerelése, és tilos meghekkelni. Tudok viszont olyan béna mestereket ajánlani Neked, akik a legnagyobb igyekezet ellenére sem képesek megfelelő méretű nyílást marni a légbeejtőnek, így eleve kisebb lesz a légáramlás. :-)
Végezetül csak úgy érdekességképpen: http://solgaz.eu

Előzmény: batagy (20681)
Forze Zoltán Creative Commons License 2014.10.13 0 0 20685

Küldtem emailt :-)

Előzmény: Kisdi (20674)
lustice Creative Commons License 2014.10.13 0 0 20684

Valószínűsítem, hogy teljesen  hülyének gondoltok, de amikor a zállam  milliók  at próbál emberekre rákényszeríteni ( teljesen híbás módon) arra, hogy a lakásukat hőszigeteljék, modernnek mondott (panel pályázatokban a legsilányabb) nyílászárókkal tegyék energia takarékossá, ugyanakkor másik nem éppen átgondolt szabályozással az keresztbe szarják, és gondolatilag is ellehetetlenítik a megoldást.

A pályázatokon nyertes építtető pont annyit veszít a réven, mint amit nyerne a saját kivitelezésen.

lustice Creative Commons License 2014.10.13 0 0 20683

Ezekbe belegondolva vannak még ötleteim:

Felrobbant egy tehénistálló a tehénfing miatt! Sok állat bent égett.

Vagy betiltani a fingást vagy csak szabadtéren engedni, csapot a seggbe és szabad levegőn kinyitni , ha még nem szállt el!!

 Ez a töltöttkáposzta zabálás után is elképzelhető!.

Azt, hogy a konyhádban mit főzhetsz azt nyugi rövidesen szabályozzák!

lustice Creative Commons License 2014.10.13 0 0 20682

MERT A PÉNZ BESZÉL A KUTYA MEG UGAT!!  Egy másodpercig sem rólad vagy a családodról van szó! Senkit nem érdekelsz!

Rezsicsökkentés!!

Előzmény: troglodita (20680)
batagy Creative Commons License 2014.10.13 0 0 20681

Igen, tiszta vicc az egész! Sajnos a gázosok annyira védik magukat, hogy már teljesen átestek a ló túlsó oldalára, irreális előírásokkal.

 

Ezért elégeltem meg én is, akkor kiiktatom a gázt inkább.

Előzmény: troglodita (20680)
troglodita Creative Commons License 2014.10.13 0 0 20680

lustice és batagy: tudom, mert nekünk is szólt a gázos, hogy szellőztető, miegymás, de akkor sem tudom felfogni, hogy miért nem tudnak különbséget tenni a folyamatos, szakaszos és időszakos üzem között ;-(((

lustice Creative Commons License 2014.10.13 0 0 20679

A putrisoron a "masinába" eltüzelt autógumi által okozott CO mérgezést is a paneles gázkészülékek nyakába varrják statisztikailag.

Vicc az egész , mint a traffipax.

Előzmény: batagy (20678)
batagy Creative Commons License 2014.10.13 0 0 20678

Igen, bukóra nyitom, de az sajnos teljesen mindegy, hogy mit csinálok.

 

Ugyanis törvényi előírás, hogy gázos helységbe kézzel nem elzárható , fix léghozamú szellőzést kell biztosítani. Az előírás pontos szövegezését nem tudom. Máshol még van mágnesszelep és elszívó előírás is, meg hasonlók a gázra. Gáz ellenőrzéskor ilyenbe simán beleköthetnek. A lényeg az, hogy a gázos előírások olyan szigorúak , hogy érdemes elgondolkodni az alternatívákon.

Előzmény: troglodita (20676)
lustice Creative Commons License 2014.10.13 0 0 20677

A legközelebbi rendeleti szabályozás arról fog szólni,hogy ha a WC-d ben nincs piszoár akkor csak ülve pisilhetsz, mert a csapódó húgynak szaga van, és ha azt a nem megfelelő nemzeti szagtalanítóval semlegesíted akkor bizony szabálysértést követsz el, mint a konyhában ha főzöl nem megfelelő szellőzés mellett -mert akkor kikapcsolják a gázt - vajjon ekkor mit fognak kikapcsolni?  :)

Úgy tudom a kötél árusítását is betiltják. :)

Előzmény: troglodita (20676)
troglodita Creative Commons License 2014.10.13 0 0 20676

de ha csak főzöl, azt jellemzően bukó ablakállásban cselekszed, nem?

Előzmény: batagy (20675)
batagy Creative Commons License 2014.10.13 0 0 20675

Csak a gázos helységbe kell szellőzés.

 

Én egyébként úgy döntöttem, hogy nem rakatok szellőzőt egyáltalán! Helyett a gáztűzhelyet lecserélem majd elektromosra. Majd egyszer, ha lesz rá pénz. Viszont a betápot is növelnem kell így 16-ról 32A-esre, és a tűzhelyhez a vezetékezést.

Előzmény: Forze Zoltán (20670)
Kisdi Creative Commons License 2014.10.13 0 0 20674

Lehet a végső lesz a nyerő :D :D

Előzmény: Forze Zoltán (20672)
Kisdi Creative Commons License 2014.10.13 0 0 20673

Okksi, köszi, ezt még beleírhatták volna... Nem szívesen terhelem az ügyfelek zsebét feleslegesen :)

 

Előzmény: Forze Zoltán (20670)
Forze Zoltán Creative Commons License 2014.10.13 0 0 20672

Szia!

 

Nem is vagy messze, még a végén kérek tőled ajánlatot :-)

Előzmény: Kisdi (20669)
troglodita Creative Commons License 2014.10.13 0 0 20671

fél-off

Hogy ez is egy mekkora vadszamárság: egy konyhai tűzhelyet, amit csak főzésre használok és értelemszerűen felügyelet alatt főzöm rajta a kávémat (na jó, tudnék digitális időzítővel is, de minek?) egy kalap alá venni a folyamatosan újrainduló kazánnal. Egyébként ha nem elektromos sütőm lenne, hanem gázos, az mennyi oxigént nyerne ki a vízbűl, óránkint?

on

Előzmény: Forze Zoltán (20668)
Forze Zoltán Creative Commons License 2014.10.13 0 0 20670

Tudom hogy a pályázati anyagban van ez leírva!

Én emailben kérdeztem meg a pályázat kiíróját (emi) és ők válaszolták, hogy csak....

Szóval nem mindegyikbe!

 

 

Előzmény: Kisdi (20669)
Kisdi Creative Commons License 2014.10.13 0 0 20669

Az éppen aktuális pályázat szövegében van ez leírva. Ha minden ablakba ezt építek be, akkor annak nem sok értelme van...

Előzmény: Forze Zoltán (20668)
Forze Zoltán Creative Commons License 2014.10.13 0 0 20668

Én megkérdeztem, s csak abban a helyiségben kötelező, ahol  a nyíltégésterű kazán és egyéb nyíltégésterű dolog van.

Előzmény: Kisdi (20664)
halaloszto Creative Commons License 2014.10.13 0 0 20667

Azt hitték az oktatásban működik akkor itt is fog :-)

Előzmény: Törölt nick (20662)
halaloszto Creative Commons License 2014.10.13 0 0 20666

Ez itt a nagy helyzet. Hogy nincsen múlt. Nincsenek olyan cégek, akiknek a történelme valami garanciát adhatna. Ha egy cég egy problémára 50%-al drágábban ad megoldást mint a másik, sosem lehetsz biztos benne hogy az a megoldás akár csak kicsit is jobb, simán lehet hogy egyszerűen az a cég többet keres rajtad és kész.

 

Vajk

Előzmény: Petya79 (20659)
halaloszto Creative Commons License 2014.10.13 0 0 20665

ki kötelez rá? mi a retorziója a megszegésnek?

 

Vajk

Előzmény: Kisdi (20664)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!