Thermomax inka kondenzációs kazánom van és mostanában kezdeném beüzemelni, és az optimális beállításra kérnék segítséget.
Hidrováltóval van szerelve külön padló és radiátoros fűtés 2 keringető szivattyú és két termosztát (1 a radiátoros fűtéshez, 1 a padlfűtéshez) ezek vezérlik a két szivattyút.
Az előremenő 59 fokos a visszatérő 40 fokra van állítva.
Az volna a kérdésem, ha veszek egy kombi kondenzációs falikazánt, de a HMV részt nem használom lehet úgy működtetni károsodás nélkül, vagy olyat keressek ami csak fűtésre való.
Hohóó......köszönöm a szakértő válaszokat! termosztatikus keverőszelep :hétköznapi nyelven olyan háromjáratú szelep, amin hőmérsékletet tudok állítani, nem pedig keverési arányt? Mert akkor jó, nekem pont ilyen van.
Létezik az egybeépített modul, főleg az állókazánoknál alkalmazzuk.
A GB 022 esetén javasolt a padlófűtési modul termosztatikus keverőszeleppel rendelkezik, így a két szivattyú (kazán és padlóf.) nem dolgoznak egymásra, így hidraulikus váltó sem kell.
Sehol, és a TWH fölösleges bele a termoskeverőszelepet (3.)meg egyel feljebb kellene szerelni az a kis ág a bal oldalon szaggatott vonalal is értelmét veszti. Minnél egyszerűbben kell megoldani a fűtést.
Én nem találtam a hidraulikus váltóval egybeépített padlófűtés keverőt.. A Buderusnál én csak hdraulikus váltót, hidraulikus osztót, illetve az ezek után rakható gyorsszerelő modulokat (radiátoros és padlófűtéshez) láttam. Nem olcsón :)
Hopp, a Buderus árlistájában találtam ezt (a GB022 kazánnál):
Itt is csak a padlófűtésnél van kiegészítő szivattyú. A hidraulikaváltó hol szerepel ezen szerintetek?
Nálam a ház egyik része radiátoros, a másik része padlófűtés. Ez a 3 járatú Honeywell motoros zónaszelep a kazán után alapból a radiátorok felé van nyitva, ha átvált akkor a padlófűtés felé.
A radiátoros részen és a padlófűtésen is van 1-1 szobatermosztát.
Ha a radiátorok termosztátja kéri a fűtést, a zónaszelep alaphelyzetben marad, a kazán indul és fűti a radiátorokat.
Ha a padlófűtés termosztátja kéri a fűtést, a zónaszelep átvált, a kazán indul és a padló felé fűt.
Ha a két termosztát egyszerre kéri a fűtést, akkor is a padlófűtés felé megy a fűtés mert a padló termosztátja a zónaszelepet átváltja. (ezáltal elsőbbsége van) De akár fordítva is csinálhattam volna.
Azt nem értem, hogy ha háromjáratúval le van választva a padlófűtésköröd, akkor mi cirkuláltatja benne a vizet?Az sem tiszta, hogy mit jelent a felváltva működő radiátor és padlófűtés. Vagy háromjáratú vált a kettő között? Ez nálam biztosan nem megoldás, mivel nem vegyes fűtésem lesz, nálam egy helyiség vagy radiátoros, vagy padlófűtéses.
Egyébként én is 50 fokra méretezem épp a radiátoraimat, remélem el fognak férni :)
Azt gondolom, hogy aki most vesz, csak kondenzációs kazánt érdemes venni.
Ezzel 50 fok alatt lehet gazdaságosan fűteni, legyen az padlófűtés vagy radiátor, úgy kell méretezni, hogy erre alkalmas legyen.
Így meg felesleges minden hidrováltó,visszakeverés.Minek cifrázni azt ami egyszerűen megoldható?
Nekem így működik. Az a tapasztalatom, hogy a padlófűtéssel hosszasan fűt a kazán mire felnyomja a vízhőfokot 45-46 fokra, addigra meg épp lekapcsol a szobatermosztát.
A radiátoroknál hamar felnyomja a vízhőfokot 46 fokra, aztán ezt a hőfokot tartva modulál a kazán addig amíg a szobatermosztát le nem kapcsolja.
A szétválasztás 3 járatú szeleppel oldottam meg, egy szivattyú van a kazán beépített keringetőszivattyúja.
Amit ráköltöttem a nagyobb radiátorokra, visszajött azzal hogy nem kellett hidrováltót, szelepeket, több szivattyút vennem.
A szobatermosztátnál esetleg el tudnék képzelni valami időjáráskövető beavatkozást, mert azt tapasztalom, hogy hidegebb időben jólesik 1-2 fokkal feljebb csavarni. De túl sokat nem érdemes erre sem költeni, ha fázom odamegyek a termosztáthoz és kicsit feljebb tekerem, ha meg túl meleg van lejjebb hajtom.Ennyi. Egyébként nagyjából 22 fokon áll egész télen a termosztátom, nem sok értelmét látom szabályozgatni. Lehet hogy nyernék 1-2%-ot a fűtésszámlán, így meg egyenletes hőfok van mindíg.
A hidraulika-váltótól csak azért ódzkodom, mert ha jól gondolom a működési elvét akkor abban elvileg esik az előremenő hőmérséklete, (mivel valamennyire keveredik a visszatérővel). Tehát a kazánnak 2-5-10 fokkal (tényleg, mennyivel?) melegebb vizet kell csinálnia, ami gázba kerül. ráadásul ha a radiátoros kör előtt is van (tehát elosztósat veszek), akkor a radiátor körbe is kell egy szivattyú.
Most olyanon gondolkodom, hogy a padlófűtéskör-szivattyúja elé teszek egyet, ekkor legfeljebb többet kell a háromjáratúnak az előremenőből bekevernie, de radiátoros rendszert nem hűti és a kazán szivattyúja elég a cirkuláltatáshoz.
Azt hiszem az immergas ABT padlófűtésmodulja néz ki így (tehát van benne egy hidraulikaváltó a háromjáratú előtt). Bár ott is van még egy keringetőszivattyú....a fene tudja.
Sajnos közben kiderült, hogy benézte a boltos és ez a nettó ár.... egyebként egy gödöllői kis Viz-gáz-fűtés boltban adták. Az ár miatt ismét szóba jött nálam a Saunier Duval, az kijön bruttó 380eből.
Egyébként a Buderusra a Kapuy is kb ilyen árat adott (mármint nettóban) mailben. Gondolom személyesen alkudozva még jobb ár is kijöhet. Esetleg fogjunk össze, hátha kettőre több kedvezméynt tudunk kicsikarni :)
Tényleg, ha tudtok olcsó és korrekt beszerzési helyeket, akkor írjátok be ide.
Padlófűtésnél nekem időjárásszabályzás nem kellene, a padlófűtésnek 40-45 fokos víz kell és a fűtés időtartama szabályozza a fűtést. Ne változtatgassa semmiféle elektronika a víz hőfokot.
Én a hidraulikus váltót kihagynám, a radiátorokat méretezném úgy,hogy 45 fokon lehessen fűteni.
A 3 járatú szeleppel különválasztani a padlófűtést a radiátoroktól és felváltva működnének.
Így egy kondenzációs kazánnal gazdaságosan lehetne fűteni a radiátorokat és a padlófűtést is. Én próbáltam egyszerre fűteni a padlót és a radiátorokat, induláskor a padló nagyon visszafogja a kazánt.
A felmenő csöveket amíg nincs funkciójuk ledugóznám.
A hidraulikus váltót én is javaslom. Én házilag csináltattam saválló 100-as csőből. a csonkok is savállóak. asszem 5-6E körül volt. Nekem is elég összetett a rendszer. Gázkazán, vegyes kazán, légfűtés, padlófűtés, radiátor. Összesen 5 szivattyúval.
A gázt nekem is most szerelték be, és az órától nekem is rézzel jöttek, gázra való roppantós idomokkal. Ja, és le kellett földelni.