mennyire vagy te turelmes? Mert ha a helysegekben a padlo kezzel huvos inkabb mint langyos, es mostanaban soha nem is volt rendesen felfutve, akkor ha 50 fokos eloremenovel nyomod, orak kell elteljenek, ha nem egy fel nap, hogy a visszatero megkozelitse a 40 fokot.
nekem 70m2-en mar ffelfutott padlo mellett 45 a padlo eloremeno, es ha orakig megy, akkor sem megy 35 fole a visszatero.
a kazánt gondolom saját maga állitja le ha a termoszelep lezár, vagy ha eléri a beállitott hőfokot akkor meg a termosztás.(nem értek hozzá ,ugyhogy bocs ha hülyeséget beszélek ;) )
1. ha napi 30m3 gaz elmegy, az napi 3000Ft. Ehhez kepest a 30000Ft nem is sok!
2. a kazan gyari leirasaban benne kell legyen, mennyi m3/ora a max fogyasztasa. megnezed egy felora-ora alatt mennyit eszik ha folyamatosan megy (termosztat 30 fokra allit), es osszehasonlitod a gyari adattal. Ha passzol, akkor ez van. Ha nem, akkor vagy a kazan fogyaszt tobbet mint kellene (kicsi az eselye), vagy az ora szar (ilyenrol sem hallottam meg).
Egy 24kW kazan ha 100% hatasfoku lenne, 34MJ/m3 gazbol kb 2.5m3-orat kellene fogyasszon.
A hőcserélőn esik valamennyit a hőfok, ha padló előremenőnek 50 fok, kell, akkor a hőcserélő kazán bemenetének legalább 55-60 foknak kell lenni. Milyen szivattyúd van? ? l/h?
Már értem. Akkor már csak 1 dolog van hátra. A hőcserélőn a padlófűtés, vagy a kazán oldalnál, fel kell cserélni az előremenőt a visszatérővel.
Így:
Ha nem így van, 90% hogy ez a baja. A termofejen tudsz még emelni?
Nekem ha 50 fokos az előremenő a padlóba, akkor 1-2 órán belül 40 fok feletti a visszatérő úgy hogy az összes kör rajt van. A padló csövezés, rendben, ha van keringés, és a hőcserélő megkapja az 50-55 fokot legalább, akkor kell hogy rendesen fűtsőn. Ha nem megy a padlófűtés szivattyú, akkor a hőcserélő forró(50fok)? A hőcserélőt mindenképp így kösd be ahogy a rajzon van.
A Paramétereim ugyanazok mint a tieid, 10cm,80m2,20cm
a radiátoros kör az zsir, azt a kazánban lévő szivattyú keringeti.
a kazánkör lett a szűkebb keresztmetszetű, a padlókör meg a tágabb kimeneti nyilású,Igy már annyival jobb lett ,hogy el kezd melegedni az előremenő elosztó (eddig ezt sem nagyon akarta) ha az összes kör nyitvavan akkor biztos nem éri el az 50 fokot ugyanis a termoszelep 50-re van állitva és a kazán nem áll le.
a termoszelep működik, mert ha körönként nézem akkor jobban felmelegszik az előremenő és olyankor leállitja a kazánt (hallatszik a termofejen is.)
a visszatérő hőmérsékletét az összes nyitott körnél mérni NEM ÉRDEMES mert alig érződik... kész vagyok már tőle... :(
a kazán jelenleg 75 fokon megy.
jut eszembe a hőcserélőt ki is cseréltettem egy nagyobbra.
Most hogy fordítottatok rajt? Csak a hőcserélőt, vagy a padlófűtés oldali bekötést is? 1. a hőcserélő jól áll, de a padlófűtés oldali ki bemenőt megcserélném. Ellenárammal jobb a hatásfok. 2. a termofej nem tetszik nekem. Lehet így is kéne működni neki, de nálam 1"-os keverőszelep van, ami szerintem sokkal jobb. Néztem termofejet is, de annak az átfolyó nyílása töredéke a keverőszelepének. Talán ezért ha rajt van az összes kör, nem tud annyi meleg víz utánpótlás érkezni ami kell a megfelelő hőmérsékletű víz előállításához a padlóba. ? m2 a padlófűtés? mekkora a távolság a csövek közt? ? átmérőjű a padló cső.
Nekem 10 centire vannak, 80m2, és 20-as csővel. Ha a keverőszelep 50-re van állítva, akkor 40-45 a visszatérő, 35-40 fok a padló és ablakot kell nyitni mert meleg van. Ki kéne próbálni, hogy a termofejet kiiktatni, és direktbe ráengedni az előre menőt. A radiátorok külön szivattyún mennek? Van hidraulikus váltód? Amikor rajt az összes kör, és az előre menőt a termofejen 50 fokra állítod, akkor a padló előremenő is 50 fok? Ilyenkor a gázkazán tudja tartani a min. 50 fokos hőmérsékletet?
Szerintem tényleg irrális lehet a 30 m3 fogyasztás, én napi 18-20 körül járok,de még ezt is sokallom, amiatt hogy nincs látszatja szinte, bár ez nálam más probléma,nem is lenne ez sok ha fűtene a rendszer "rendesen" a hitelesítésről sajnos nemtudok...
Van valakinek tapasztalata gázmésőóra hitelesíttetésről? Alaphelyzet a következő: Adott egy új, 160 nm-es családi ház, amiből 110 nm-t fűtünk. Melegvíz szintén gázzal. Viessmann vitopend 100-as kazánunk van vízmelegítő, tároló akármivel. A ház szigetelésére különös gondot fordítottunk. Fűtés radiátorokkal + némi padlófűtés. A hát folyamatosan 17-18 fokra van csak felfűtve, így napi fogyasztásunk 25-30 köbméter! Erősítsetek meg, hogy ez irreális. Persze a Viessmann és a fűtési rendszer kivitelezője szerint minden oké azzal, amiért ők a felelősek, gázszivárgást az illetékes szolgáltat nem talált.
Egyetlen esélyünk maradt: a mérőóra hitelesítése, viszont azt írták, hogy ez 6 hónapot (!) vesz igénybe! És ha mégis jó az óra, 30 ezret fizetnünk kell.
Valakinek van vmi ötlete, hogy milyen probléma lehet még?
Tudnál egy elvi bekötési rajzot mutatni a fűtésrendszeredről? Hőcserélő fajta, kazán fajta, padló csövezésről adatok(cső átmérő, cső távolság). Most már nekem működik, így van összehasonlítási alapom.
Hőntartáshoz lehet elég a 6kW, sőt, amikor már elérte az 50-60 fokot, akkor már a láng is visszament felére, de ha 1 hétig ment volna alapjáraton, akkor sem érte volna el az 50 fokot sem. Szóval, nem volt tartalék ami felfűtse.
na most, hazudnék ha azt mondanám nem lett valamivel jobb a történet (pl 20-rol 21 fokra mostmár nem 4 hanem csak 3 óra kell.)
de ezzel sem vagyok kibékülve, mert a 3. óra elteltével ha az összes kör működik a visszatérő elosztója épphogy csak langyi(majdnem hideg) Egyenként a körök rendesen melegszenek, a visszatérő csöveken is érezni hogy átjön a melegviz, de ha több is nyitvavan(egyiket sem tudom nélkülözni) akkor már kakukk...
nincs esetleg még valami ötletetek? A szivattyú nem lehet gyenge?
Esetleg nem kellene a hőcserélőt kiiktatni a rendszerből és a melegvizet közvetlen bevezetni a padlóba valamilyen megoldással?
Tegnap rájöttem a hiba okára, hogy miért nem akar fűteni normálisan.
Akár hogy állítottam a hőfokot, csak egyformán égett(pislákolt), és nem tudta 40 fok fölé nyomni a vizet. Először is megmértem a gázfogyasztást. 660l/óra volt. Ez kb fele a gyári megadott max gázfogyasztásnak. Mondom itt valami bib van. A könyv is azt írja, hogy gyárilag maxra van állítva a kazán teljesítménye. (Ez vadi új kazán). Hívom a szervizest, nem veszi fel. Hívom kicsit később, megint semmi. Mondom akkor megnézem én. Leveszem a burkolatot, és látom hogy vezeték ott lóg szabadon a levegőbe. A gázszabályzóról vagy szelepről meg hiányzik egy vezeték. Menet közben rátolom, egyből 2x akkora lánggal égett, a fogyasztás is 1300l/h lett, és egyből elkezdett fűteni. Most már simán tartja a 60-65 fokot is. Most beállítottam 50-re és pontosan 50 fokon megy már tegnap este óta, meg se mozdul. És nem is kapcsolgat ki. Mielőtt jött a szervizes beüzemelni, szintén levettem a burkolatot, és megnéztem, de rajt volt minden vezeték. Mióta jött beüzemelni, azóta csak pislogott, nem fűtött. Tehát vagy véletlen, vagy direkt lehúzta, de nem járt túl az eszemen. Amúgy 8000ft egy SD fali kazán első indítása, meg garancia papírok kitöltése. Remélem nem lesz vele gond. Amúgy nem kevés a 12kW, még ilyen körülmények mellett is túl tudná fűteni a lakást padlófűtéssel. A 30kW-os kazánnal is alig tudom feltornászni a hőfokot 60 fölé. Ezek szerint tényleg 10kW körül van a ház hőigénye.
Valóban nincs. Azt írja, hogyha túl nagy a melegvízfelhasználás és nem megfelelő a hőmérséklet, akkor javasolják vízmennyiség korlátozó berendezés felszerelését.
A kazánom újabban elkezdett folyamatosan ki-be kapcsolgatni még akkor is, ha csak HMV-re van állítva, és nem folyik át rajta víz. Ötletek esetleg, mi lehet a gond?
Akkor lehet, hogy rosszul láttam, bár mintha a olvastam volna ilyet a leírásában. Majd megnézem. Viszont jobban aggaszt az a fura hang, és az, hogy a hőcserélőben a 70 kontra 10 fok körüli víz mit okoz idővel. Bár lehet, hogy még 5 fokos se volt. Majd ezt is jól megmérem :)
Viszont olyat is észleltem, hogy amikor engedtem a kádba a melegvizet teljesen kinyitott csappal, akkor a hőcserélő felől valami fura hang jött és láttam, hogy kicsit lelassult a vízfolyás. A hideg víz baromi hideg volt és gondolom nem tudta felmelegíteni, ezért visszavette. De nem fog ez kárt okozni a hőcserélőben?
Tényleg mostanában láttam én is, hogy a reggeli felfűtéskor fullon ég, aztán amikor már csak hőn tart, akkor kisebb láng elég neki. De ezt csak a mostani hidegebb időkben észleltem.
Igen, kevesebb gáz, kisebb láng. Úgy állítja be, hogy a beállított előremenőt tartsa. Ha ahhoz 4 kW kell, akkor annyi, ha 8, akkor annyi energiát használ el.
Oké, megnézem. Akkor nagyjábol ennyit kéne hogy egyen. És mitől modulál? Nekem is az van a papírján, hogy 4-12kW Ha nincs akkora hőigény, akkor kisebb lánggal fűt? Bocs a sok hülye kérdésért, de még zöld fülű vagyok gáz ügyben.
Mivel én is magamnak "barkácsoltam" a fűtést, ezért csak arra tudok válaszolni, amit magam is tapasztalok. Az 1,4 m3 fogyasztást szeintem 1 óra folyamatos üzemre értik. Nekem 24 kW-os van és 11-re modulál. Annál fogyaszt kb. ennyit.