MZ/Y Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23580
Szerinted az állandó fűtésnél a kéményen távozik az energia.
Szerinte meg kidobni a termosztátot, hajtani egész nap a kazánt, majd a termofejek és a padló termoszelepe szabályoz, úgy a gazdaságos. Ahogy most gyakorlatilag a kolléga fűtése muzsikál.
Előzmény: janijani (23577)
janijani Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23579
Én is eltünök, megyek diót törni mert kell a bájglihoz.
Előzmény: pborisz (23578)
pborisz Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23578
Eltűnt a jóember :)) Így nehéz lesz kiokoskodni valamit :)
Előzmény: janijani (23576)
janijani Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23577
Mit vétettem?
Előzmény: MZ/Y (23574)
janijani Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23576

Ezt írtam volna?

Gondolom először is a meglevő rendszerből kellene kihozni amit lehet.

Ha ez nem segít vagy belenyugszol hogy olyan amilyen, vagy jön az átalakítás munkásruhás emberek stb.

Előzmény: sirara (23571)
pborisz Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23575
Pont valamelyik nap gondoltam rá, hogy mi lehet vele. :)) Nagyon eltűnt. Lehet, hogy megunta a dolgot :)))
Előzmény: MZ/Y (23574)
MZ/Y Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23574
Vigyázz, ha Enginer előkerül, ezért keresztrefeszít. :o)
Előzmény: janijani (23568)
pborisz Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23573
Nem olyan rossza az:)
A termosztátos helyiségben milyen fűtés van? Mindkettő?
Előzmény: sirara (23571)
pborisz Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23572
Jut eszembe. Milyen az a jó hőszigetelés nálatok?
Előzmény: sirara (23569)
sirara Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23571
Azt akarod mondani, hogy az egész rendszer rossz, ahogy van? Ilyenkor mi van? Veressem szét a házat, és kezdjük előlről az egészet, vagy hogy?
Előzmény: janijani (23568)
pborisz Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23570
Mingyá csak keresgélek :)))) Ne türelmetlenkedj :)
Előzmény: sirara (23569)
sirara Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23569
Na jó, jó csodálkozunk nagyokat:))))))))

Na de építő javaslata nincs valakinek? Szerintetek ha kihívok vmi hőtechnikai mérnököt, és megmutatom neki a fűtési tervtől kezdve mindent, rájön a problémára (jó kérdés, mi?)?

Kéne vmi szalmaszál, amibe belekapaszkodhatok
Előzmény: MZ/Y (23566)
janijani Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23568

Nem csoda ez hanem a fűtési rendszer hatásfoka.

Előzmény: MZ/Y (23566)
janijani Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23567

Földgáz kondenzátum van nálam is, első látásra tiszta víznek tünik. Ha bent tárolom mégis büdös gázszag lesz tőle, tudom mert próbáltam.

Előzmény: Törölt nick (23564)
MZ/Y Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23566
Ezért csodálom én is a dolgot. :o)
Előzmény: janijani (23565)
janijani Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23565

A fizika törvényei szerint energia nem tünhet el.

Ha nem jelenik meg a radiátorokon akkor kimegy a kéményen.

Előzmény: MZ/Y (23561)
sirara Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23563
Pontosan ez történik, kiborító.((((
Előzmény: MZ/Y (23561)
sirara Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23562
Persze, mondtam. Sőt, a padlófűtéses részekre eleve csak kiegészítésnak lettek radiátorok tervezve. Még azt is megbeszéltük, hogy jó, ha kevés radiátor megy, mert annál több nyomás jut abba a radiátorba, aminek kulcsszerepe van, mert a padlófűtéssel nem rendelkező nappaliban van, és ami a legtávolabb van a kazántól.

Tudom, nehéz ez így, de van vmi javaslatod esetleg, hogy mit kéne másképp csinálnunk?
Előzmény: pborisz (23560)
MZ/Y Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23561
Ezt tökéletesen látod, csak a gond, hogy ezzel együtt is 19 fok van a házban. "Eltűnik" az energia...
Előzmény: pborisz (23560)
pborisz Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23560
Nem vagyok fűtésszerelő, de amit eddig leírtál elég egyértelmű magyarázat a problémádra.
1. A termosztátot a lehető leghülyébb helyre rakták a bejárati ajtóhoz.
2. Mivel a rossz hely miatt a nyomorult mindig fűteni akar, így a többi helyiségben rohadt meleg lesz.
3. Ebből kifolyólag elzárjátok elzárjátok a radiátorokat :)
4. Csak a padlófűtés megy szinte, aminek sok a 60 fokos víz, ezért bármi is van előtte (hőcserélő, keverőszelep) kapcsolgatni fog a kazán.
5. Viszont a kazánod csak 3 perc múlva kapcsol vissza, amikor már 40 fokra hűl a víz, így kezdődik elölről minden, vagyis szerencsétlen folyamatosan megy.

De az is lehet, hogy rosszul látom a dolgot. Ezt a radiátorelzárást mondtad a szerelőknek is, akik kint voltak tanakodni?
Előzmény: sirara (23553)
NRZ Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23559
"..A kondenzvizet bizony ki kell vezetni lehetőleg zártan valahogy.. "

Egyelőre egy ötletem van, hogy egy kis mosógép szivattyút használnék fel erre a célra.
Kb. 1,5 métert kéne emelni.
Előzmény: janijani (23557)
NRZ Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23558
Ok, nem is a technikai megoldás a probléma, hanem a szomszéddal nem szeretnék rossz viszonyba kerülni, mert az már az ő telke. A füstcsövet a talajszinttől függőlegesen 1,5-2 méter magasságig szeretném majd kivezetni. A törvényes módjának kell utánanéznem.
Előzmény: janijani (23555)
janijani Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23557
A kondenzvizet bizony ki kell vezetni lehetőleg zártan valahogy, ne tárold a pincében nyílt edényben mert ez egy gázszagú büdös víz. Ha a pincébe teszed a kazánt, nem kell kintről légbeszívó cső, szívhatja a pince levegőjét.
Előzmény: NRZ (23552)
janijani Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23556

Én csak a mi kazánunknál tudom mert le van írva a kézikönyvben, itt egy potméter fodításával lehet beállítani a teljesítményt.

Nálunk 15 kW a radiátorok összteljesítménye, ehez nekem 15 kW kazánteljesítmény lett jó.

Előzmény: sirara (23554)
janijani Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23555

Olvass vissza, tegnap leírtam hogyan vezettem ki a füstcsövet, a melegével még egy műhelyet, garázst stb. lehet fűteni.

Az uralkodó szélirány északi, ezért  én a déli oldalon vezettem ki, a helyi körülményeidet neked kell figyelembevenni. Az SD szerint max 20 m hosszú lehet a légbeszívó + füstcső összhossza, ezen a távon belül olyan helyen vezesd ki ahol senkit nem zavar.

Előzmény: NRZ (23549)
sirara Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23554
Ezt nem tudom, hogy kell:(((
Azért jó tipp lehet, szóval vissza kéne vennem a 24kw-ból? Mennyire? Hogyan?
Mi is megcsinálhatjuk itthon, vagy a szakszervíz kell hozzá? (Viessmann vitopend 100-as kazán)
Köszi
Előzmény: janijani (23550)
sirara Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23553
Megpróbálom leírni. Alapterület: 160nm. Ebből olyan 120nm-t fűtünk (nem fűtünk a hátsó tárolóban, ami olyan, mint egy pince tulképp, itt van a kazán is, és egyelőre, a jövendőbeli gyerekszobában sem megy a fűtés.)

A laminált padló burkolatú szobákban nincs padlófűtés, itt radiátorok vannak, kb. 60nm-nyi területen (de ebből 25nm-en csak alapfokozaton mennek a radiátorok, mert ez a jövendőbeli gyerekszoba, még nincs lakója.) Ez 4 db radiátort jelent, 2-t rendesen járatunk, 2-t alapon.

A többi rész kőburkolatú, padlófűtés van + radiátorok, de ezek csak biztonság kedvéért, tehát a még meglévő 6 radiátorból 2 megy alacsony fokozaton.

Tehát járatjuk azért a radiátorokat is, csak nem mindegyiket.

Hőcserélő vagy keverőszelep? Ezt sajna nem tudom.

Így tisztább a kép?
Előzmény: MZ/Y (23548)
NRZ Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23552
Ja, még egy dolog !
A másik gond a kondenzvíz elvezetés, mert a csatorna majdnem plafon magasságban van. Valami átemelő szerkentyűt kellene kitalálnom.
Előzmény: NRZ (23549)
xcross Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23551
Sziasztok,

Egy kérdéssel fordulnék hozzátok.

Az egyik fűtési körömből elmegy valahol a víz, és mivel az aljzatbetonban mennek a csövek, nem lesz egyszerű megtalálni a lyukat. A Gázszerelőm említette, hogy léteznek tömítőanyagok, amik nagyobb hézagot is letömítenek. Rákerestem a neten és egy BCG nevű anyagot találtam. Van esetleg ezzel valakinek tapasztalata? Állítják, hogy a kazánt nem károsítja, mégis nyugodtabb lennék ha valahol találnék "felhasználói" visszajelzést is.

janijani Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23550

Ugyanezt csinálta nekem is az SD.

Amióta visszavettem a teljesítményből és azóta lassabban fűti fel a vizet és nem lendül túl hanem szépen modulál.

Előzmény: sirara (23540)