Nem papír az hogy elégjen, deformálódik és ez által gyönyörűen el is rakodhat és azt kikotorni már gázos.
Előzmény: kjapp (7058)
kjapp Creative Commons License 2010.06.12 0 0 7063
az aluspiro már 150 C-on bőven el tud oxidálódni a füstgáz maradék oxigén tartalmával. (ja és a savas füstgázkondenzátumok is gyorsan meg tudnák enni, ha kibírná odáig)
Előzmény: tibikokoko (7059)
tibikokoko Creative Commons License 2010.06.10 0 0 7062

És mégis hogy égessük ki? Mivel?

A nagyobb baj az hogy nekem a kémény téglával föl lett rakva úgy hogy a béléscső benn volt a közepén, és a kettő közötti tér ki lett töltve perlittel. Ha kilyukad valahol a béléscső az összes perlit bepotyohg a kémény belsejébe...dugulás...füst..baj lesz!

Előzmény: Törölt nick (7061)
tibikokoko Creative Commons License 2010.06.09 0 0 7059

Ha jól tudom az alumínium olvadáspontja 650celsius! Ekkora hőfok előfordulhat normál körülmények között?

Ötlet vagy gyakörlat, hogy a bélést hogy lehet kiszedni a kéményből? ...kösz

Előzmény: kjapp (7058)
kjapp Creative Commons License 2010.06.09 0 0 7058
mert elég
Előzmény: tibikokoko (7057)
tibikokoko Creative Commons License 2010.06.09 0 0 7057
 

SZiasztok!

Segítsen aki tud legyenszíves!

Valaki le tudja írni hogy miért nem szabad vegyestüzelésű kazánt  Alu csővel bélelt kéménybe kötni? Milyen veszélyek lehetnek?..kösz

Elemi Koczka Creative Commons License 2010.06.04 0 0 7056
Sziasztok!

Egy kis segítséget kérnék tőletek.
Schiedel Uniplus kéményem van. Ebbe vízeteres pellet kályhabeköthető?
Vagy szükséges valami módosítás.

Előre is köszönöm a válaszokat:

Koczka
KalásziM Creative Commons License 2010.06.04 0 0 7055
  Rossz a bádogozás !!
Előzmény: lszilvi (7054)
lszilvi Creative Commons License 2010.06.04 0 0 7054

Kedves Fórumozók , Szakértők!

Schiedel UNI plus 20-as kéményünk van, még nincs vakolva, burkolva, teljes magasságában csupasz. Már körbe van bádogozva de ennek ellenére a kémény teljes felülte vizes úgy a padláson mint a lakótérben. Az lenne a kérdésem, hogy mi lehet ennek az oka? Amennyiben a bádogos jó munkát végzett előfordulhat az, hogy maga a kémény anyaga vezeti be a vizet? A bádogos szerint ettől a rengeteg esőtöl egyszerűen átnedvesedik a kémény mivel még nincs rajta vakolat.

Segítő válaszokat előre is köszönöm!

ja nyugi Creative Commons License 2010.06.03 0 0 7053
Kiegészítve:

Kémény belső mérete 150x150
Kazánrostély és a kémény fej közti távolság 9 méter légvonalban.

Üdv:
Józsi
Előzmény: ja nyugi (7052)
ja nyugi Creative Commons License 2010.06.03 0 0 7052
Tisztelt Pjotrkolja!

Köszönöm a válaszaidat, a rajzot, de nem az ideális megoldást keresem.
Igazából, egy meglévő rendszert szeretnék legalizálni, ha muszáj lesz béleltetni.
Az érdekelne, hogy lehetséges e.
Üdvözlettel:
Józsi
Előzmény: pjotrkolja (7042)
Broome Creative Commons License 2010.06.02 0 0 7051
Köszönöm a gyors választ. A kandallóhoz is Uni-t vagy LKS-t érdemes venni?
A 5,4 m magas kandalló kéményhez hány tisztítóajtó kell? (Egyszintes ház padlástérrel)
Előzmény: pjotrkolja (7050)
pjotrkolja Creative Commons License 2010.06.02 0 0 7050
T Broome!
Az LK és LSK között a különbség, hogy utóbbi teljes belső szigeteléssel van ellátva.
A tervező (gondolom) készített egy hő- és áramlástechnikai méretzést, nomost, ha kicseréli benne a kéményre vonatkozó adatokat (amúgy az UNI és az LSK különbsége elhanyagolható), és a méretezést nedvességre érzékeny égéstermék elvezetőre végzi el, és a hőtechnikai méretezés megfelelő, akkor alkalmazható az LSK is.
Az UNI azonban nedvességre érzéketlen, vagyis az esetleges kondenzálódás nem tehet benne kárt, míg az LSK csöve csak száraz égéstermék elvezetésére alkalmas.
(Ha a fent említett hőtech. méretezés megfelelőséget mutat, akkor mindegy.)
Az LK-t és SR-t azonban nem ajánlanám jó szívvel, Atmoshoz.
Előzmény: Broome (7049)
Broome Creative Commons License 2010.06.02 0 0 7049
Elnézést, hogy nem tudom végigolvasni a fórumot, de korlátozott ideig férek a NET-hez. Én egy Athmos faelgázosító kazánt és egy kandallót terveztettünk a leendő családi házunkba. A tervező a faelgázosító kazánnak 7 m-es magasságú, a kandallóhoz 5,4 m magasságú Schiedel UNI kényényt tervezett. A tüzépen szembesültem vele, hogy a Leier is kínál hasonló tudású kéményt.
Az lenne a kérdésem, hogy van-e különbség a Schiedel és a Leier LK vagy LSK kémények között? Az említett két fűtőkészülékhez mit ajánlatok, (árérzékeny vagyok)?
Az LK és LSK között mi a különbség, mindkettő jó nekem?
pjotrkolja Creative Commons License 2010.06.02 0 0 7048
Olyan nincs, hogy nem enged mást, nem hatóság, csak azt játssza ... (nem mellesleg a Schiedel a főtámogató ...)
Ott van pl.: a Leier ECO-LSK ... (csak ugye ez nem reklámfelület ...)
Kérdezz rá, hogy nincs -e más alternatíva ... ha azt mondja, hogy nincs, akkor vesd oda neki a fentit, ha azt mondja nem jó, kérdezd meg miért, kb. ekkor fog megszakadni köztetek a nyílt, őszinte társalgás, amit eztán hallasz az ködösítés.
No mindegy, szóval kinek is nem jó a külön rendszer? Neked, vagy a Főkétüsznek?
Mivel a kondenzációsod zárt égésterű, a vegyes meg nyílt nem befolyásolják egymást a működésben. Szóval nem releváns, hogy egy épületrészben (gondolom kazánház) vannak.
Előzmény: Amonra (7047)
Amonra Creative Commons License 2010.06.02 0 0 7047
7m magas a tetőgerinc, nem tudom, milyen magasra kell rakni.
Nekem jó, ha külön van. A tervező mondta, ha egy helyiségbe rakom a kondenzációst és a vegyes tüzelést nem enged meg mást a Pest Megyei kéményes, csak az Absolut.
Nekem kicsit fura, hogy ilyenre köteleznének. Kicsit sok, hogy csak a nappali kéményével együtt 650e fizessek füstölésnek. Ha pedig ezt akarja a kéményseprő erőltetni hőszivattyú lesz a vége és akkor lesheti a kéményt.
Előzmény: pjotrkolja (7044)
pjotrkolja Creative Commons License 2010.06.02 0 0 7046
T ja nyugi!
Nem vagyok túl gyors cad-alkalmazó úgy hogy csak vázlatosan:

vázlat

:)
Gyermeteg -gyermeteg de az enyém ... szóval kb. egy ilyen kialakítás az ami elfogadható. Ha egyszer majd lesz kedven megcsinálom szebben is ...ha lesz kedvem ...
:)
Előzmény: ja nyugi (7045)
ja nyugi Creative Commons License 2010.06.02 0 0 7045
Tisztelt Pjotrkolja!

Akkor elfogadtatható e a kéményseprőkkel, vagy el kell e fogadtatni az alábbiakat?

Födém áttörés a fürdőszobában.
Függőleges füst csatorna kiépítve, hossza 1.4 méter.
Anyaga tégla, betonnal bélelve /szabályos kőr/, belső átmérő 150 mm.
Felső bekötés kéménybe 1 könyök + 1 méter füstcső.
Alsó bekötés 2 könyök+ 1 méter füstcső.

Tisztítási lehetőség, alul felül oldható kötés, nem csákánnyal, hanem egyszerűen a füstcső betolással a kiépített stucnikba.

Üdvözlettel:
Józsi
Előzmény: pjotrkolja (7042)
pjotrkolja Creative Commons License 2010.06.02 0 0 7044
Milyen magasra kell kivezetned?
Ha kétkürtős, elemes, egybe épített rendszerben gondolkodsz, akkor valóban szóba kerül a jelzett kémény, szinte egyeduralkodóként.
De ez az 500k kicsit soknak tűnik ...
szvsz.: UNI a vegyesnek, 80/125 pps/alu a kondinak ... ha nem nem tetszik a külön gyári szett akkor azért viszont tényleg fizetni kell, és az Absolulton kívül nem sok minden jöhet szóba ...
Előzmény: Amonra (7043)
Amonra Creative Commons License 2010.06.02 0 0 7043
Sziasztok!

Milyen kémény kell ha egy helységbe kerülne a kondenzációs kazán és a vegyes tüzelésű? A tervezőm szerint csak a Scheidel Absolut jó. De 500e körül van az ára. Jobban megérné már a hőszivattyú.
pjotrkolja Creative Commons License 2010.06.02 0 0 7042
T ja nyugi!
Szabvány mondja, hogy a füstcsőnek bonthatónak kellene lennie (nyilván nem csákánnyal).
(MSZ 04-82/1-85 , 1.2.13 pontja alapján)
Ha nem bontható akkor az már füstcsatorna, ami viszont hőszigetelt, fix, saját tisztítási lehetőséggel telepítésére vonatkozó egyéb előírásokkal.

Az igazság az, hogy érdemes betámadni vele a helyi kéményseprőt ... ha hozzám hoznád én a fentiekre hivatkozva azt mondanám rá, hogy nem megfelelő.
Előzmény: ja nyugi (7040)
ja nyugi Creative Commons License 2010.06.02 0 0 7041
Tisztelt Pjotrokolja!

A jegyző továbbítja, a megkeresést a seprőkhöz.
A seprők megállapítják, hogy életveszélyes, a jegyző a tulajt felszólítja, hogy az életveszélyes állapotot, harminc napon belül szüntesse meg, ellenkező esetben 1 millió forintig terjedő, ismétlődő bírsággal sújtja, a tulajt. Fellebbezésnek, nincs halasztó hatálya, de a díja 30. 000.-Ft.

Üdv:
Józsi
Előzmény: pjotrkolja (7039)
ja nyugi Creative Commons License 2010.06.02 0 0 7040
Tisztelt Pjotrokolja!

Nem szokványos, nem elfogadott, vagy rendeletileg tiltott?

Abszolút nem mindegy.
Számomra az volna az előnyös, hogy elfogadják , ezt a megoldást.
Diszkrecionális joga, valószínűleg nincs a kéményseprőnek, mindent rendeletekkel, törvényekkel szabályoznak.
Tehát. ha lehet, ezt kérni, akkor a jogforrást, ha láthatnám.

Köszönettel:
Józsi
Előzmény: pjotrkolja (7037)
pjotrkolja Creative Commons License 2010.06.02 0 0 7039
Elsőfokú építésügyi hatóság, azaz a jegyző ... de az is a kéményseprőt fogja kihívni ...
Előzmény: fatman77 (7038)
fatman77 Creative Commons License 2010.06.01 0 0 7038
Tisztelt pjotrkolja!

Köszönöm gyors válaszod,még annyi lenne hogy milyen szakhatóságnak írjak levelet,mert én már az önkormányzatra nem megyek.
pjotrkolja Creative Commons License 2010.06.01 0 0 7037
A füstcsövet átvinni a födémen nem szabályos ...
Gondolom, amúgy is bevédenéd érintés és hőhatás ellen ... akkor már csinálj egy szabályos elhúzást a fürdőben, becsatlakozást és koromzsákot a pincében és úgy kösd rá a tüzelőberendezést.
Rendes, szabályos kivitel, jó üzem, öröm a háznál.
Megéri ... inkább, minthogy a kéményseprő ba...gassa az embert.
Előzmény: ja nyugi (7033)
pjotrkolja Creative Commons License 2010.06.01 0 0 7036
T fatman77!
Először is kéményseprő ipari közszolgáltató nem végezhet kéményes kivitelezést összeférhetetlenség miatt.
Az az anyag amitől alkalmas lehet a kémény vegyes tüzelésre az ebben az esetben az acél lehet. Remélhetőleg teljes hosszában kibélelték és az illesztések, az idomok, és a kialakítás (folyásvonal figyelembevétele) is megfelelő. Ha ezek akármelyike is hibás akkor lehet kvász.
Ha érzed a szagot akkor valami nincs rendben, mert a bélelés lényege a füsttömör kivitel. Ha átüt a falon akkor már régen nagyon rossz. Ha a fűtési időszakon kívül is érzed a szagot akkor 99% hogy a már megkezdődött a szurkosodás.
A nénivel megegyezve kérhetsz kéményvizsgálatot (akár kamerásat is), az feltárhatja a hibás pontokat.
Ajánljad a néninek a kéménytisztító fahasáb használatát, mert ha csak kicsi a hiba, akkor még ez lehet egy megoldás. (Nem akarlak elszomorítani, de szerintem már kátrányosodik a a kürtő, lehet, hogy van egy folytonossági hiba a lakásod szakaszán.)
A szag az rossz jel ...

Sok szerencsét ....

Előzmény: fatman77 (7035)
fatman77 Creative Commons License 2010.06.01 0 0 7035
Sziasztok!
Segítségeteket szeretném kérni,én egy három emeletes tégla tömbházban élek a második emeleten. 2008-ban egy kéményseprő kft.felkereste a közös képviselőnket hogy megvizsgálják a kémények állapotát,és vizsgálat után közölték hogy a kémény belsejét olyan anyaggal vonják be hogy az alkalmas lesz a fatüzelésre is,egyébként eddig mindenki gázzal fűtött.A földszinten lakik egy idős néni aki kapott az alkalmon és vett tőlük egy kazánt ők be is üzemelték neki.Ezután jött a probléma 2008 telén néha éreztem a lakásban valami fura szúrós szagot nem tudtam elképzelni honnan jöhet,már észnélkül takarítottam minden nap mire rájöttem hogy a nappali falából jön a bűz,mögötte megy a kémény.Megkerestem a kéményseprő kft-t akik csinálták a munkát,kijött a főnök és közölte hogy a néni biztos helytelenül fűt ezért érezzük a szagot.Na gondoltam ez is a piacon vette a szakmáját,így írtam egy levelet az önkormányzatra,leírtam mindent. Kis idő elteltével jött a levél, hogy jönnek a szakemberek és megvizsgálják a kéményt,szerintetek?Naná hogy azok jöttek ki akik csinálták az egész munkát pedig beleírtam a levélbe az úriember nevét és a kft-t is, ez szerintem törvénytelen hogy ugyanaz ellenőrzi aki csinálta. Méregettek fent a tetőn majd közölte hogy minden rendben van,csak az idős néni helytelenül fűt de elmagyarázza neki hogy hogyan kell.De mondom neki hogy attól nálunk még jön a bűz,erre közölte hogy a kémény megfelelő .A kémény tetején nincsen semmi esővédő vagy mi a neve. Mondta, hogy tesznek fel de ez a mai napig nem történt meg.Most hogy itt a meleg most még jobban jön a bűz,beszélgettem egy ismerőssel aki mondta hogy ez a kátrány ami folyik lefelé a kéményből és azt érezzük,ami át is üthet a falon és akkor szopás lesz.Na akkor lebombázok egy két arcot!!! Nagyon szépen kérek mindenkit aki ért hozzá vagy tanácsot tud adni hogy melyik hatósághoz forduljak.Már azon gondolozom hogy kihívom az ántsz-t mert ennek a szarnak tuti egészségkárosító hatása is van.Hát ennyi lenne. Segítségeteket előre is köszönöm.
ja nyugi Creative Commons License 2010.06.01 0 0 7034
Pince a fürdőszoba alatt van.
Előzmény: ja nyugi (7033)
ja nyugi Creative Commons License 2010.06.01 0 0 7033
Szeretném megkérdezni, hogy az elfogadható megoldás, lehet e az alábbi:
Földszintes családi ház, a pincében hagyományos kazán, ami a fürdőszobába van becsatlakoztatva a kéménybe.
Kémény tisztító nyílás a fürdőszobában.


Választ köszönöm!

Üdv:
Józsi