gmkiev Creative Commons License 2010.08.13 0 0 7216
Igazatok lehet. De akkor minek ez a nagy előre terv? Ha minden úgy van ahogy kérték, akkor a saját kérésüket csak elfogadják?
kentaura Creative Commons License 2010.08.13 0 0 7215
Hogy ha valami problémája van a kéményseprőnek a kéménnyel, első kézből értesüljön róla :-) 
Előzmény: gmkiev (7213)
halaloszto Creative Commons License 2010.08.13 0 0 7214
azert, mert ha a kemenysepro talal egy meg nem huzott csavart, vagy mellement tomitest, akkor nem megigazitja, hanem beirja hogy nemjo. es lehet ujra kihivni uj penzert.

ha ott van aki csinalta, akkor az megigazitja, es minden rendben lesz.

valamint ha netan hulyenek nezes, beszopatas, baromsagba alaptalanul belekotes fordulna elo, akkor a szakember helyre tudja tenni a kotekedot, mig ha csak a tulaj van ott, tuti megszopja.

nekem pl elore elmondtak, hogy amikor jonnek, akkor megtekintheto kell legyen minden, nem szabad elburkolni, mert akkor nem latjak. amikor meg kijottek, kotekedtek, hogy a terv szerint a padlasterben a fustcsovet dupla tuzgatlo gipszkarton boritas kell vedje, miert nincs ott.

vajk
Előzmény: gmkiev (7213)
gmkiev Creative Commons License 2010.08.13 0 0 7213

E berendezés nem igényel túlnyoásos kéményt!

Miért kell a kivitelezőnek ott lenni?

Előzmény: pjotrkolja (7202)
cseik Creative Commons License 2010.08.13 0 0 7212
de, mint irtad, "budapest az budapest..."
Előzmény: kentaura (7210)
kentaura Creative Commons License 2010.08.13 0 0 7211

Én úgy szerződnék le a kéményt beépítő mesterrel, hogy a fizetés feltétele a kéményseprők által átvett kémény. Esetleg előtte a szerződésben azt is érdemes rögzíteni, hogy a tetőkibúvót, kéményseprőjárdát stb ki készíti, illetve ha nem a mester, akkor erre illő lenne felhívni a figyelmet mielőtt elvállalja a munkát. Mivel a kéményes ennek a témának a mestere, így neki mindent tudnia kell az átvétel szabályairól, ha meg valamit elfelejtett, akkor addig nincs kifizetve, amíg nem pótolja.

Kéményt már régóta csak regisztrált mester szerelhet össze, így az a megoldás szóba se jöhet, hogy megveszed a rendszert és felállítod magad.

Előzmény: csabilc4 (7201)
kentaura Creative Commons License 2010.08.13 0 0 7210
Budapesten eddig egy tervemnél sem engedte ezt a megoldást a FŐKÉTÜSZ....
Előzmény: cseik (7199)
Zoltanuss Creative Commons License 2010.08.13 0 0 7209

  Ez mind korrekt - így van megírva a nagykönyben és elvileg egy  újháznál kell is. De egy ház  100 évig üzemel sok sok változással sok sok felhasználóval.

 Én az üzemközbeni anomáliákat elemzem, birálom.

 

 Pl. ez a tető járda polémia. Mint írták külön kell venni az emeletes házakat és a földszintest. Emeletesbe kell, földszintesbe ???  Véleményem szerint az ne menjen seprőnek aki  itt is szédül  !!

 A környezetembem  - Bp. keleti fele - Lörinc, Kispest Erzsébet   Rákosok , ilyent nem lehet látni sehol. Ha van valahol véletlenül  - Ott sem mennek fel soha.

 3 hónapja  a tündérke  - kémény tündérnek nevezték egy szaklapban az egyetlen nöi kéményseprőt - tehát a tündérke  felség területén a IX. ker. ben   szóvá is tettem. Mondá a mester nem szükséges. 5 éve aszisztálok itt a sor ellenőrzésnél. Van biztonságos járda, létra meg ami kell.

Soha nem mentek fel  !!

Előzmény: pjotrkolja (7202)
Zoltanuss Creative Commons License 2010.08.13 0 0 7208

   "egy olyan szabály, hogy a kéményt tervezni kell."

 

 

 

 Minden műszaki berendezést gyártás és építés előtt illik tervezni!

 

 Így a szerelt kéményt is a gyártó megtervezi és ad hozzá felhasználási paramétereket.

 Aztán illik tervezni az instalációnál is. Azaz a  fűtőberendezés  a füst elvezető és a kémény egymáshoz illesztését.

 De ezek  tervezési segédlettel, táblázatokkal az esetek többségében nagyon jól megoldhatók .

 Maga  a csak számoláson alapuló tervezés eléggé manipulálható (tudom,  lényegileg azt hoz ki az ember amit akar, vagy a kedves kuntsaft kér ).

 Egy berendezés elkészültekor , installációjakor úgyis mindig a próba üzem számít. Akkor dől el minden. Egy gázberendezés telpítésekor eleve a gázszerelő a fő felelős, annak kell meggyőződnie arról, hogy minden stimmel e.

 Működik a berendezés, van elég égéslevegő biztosítás, elmegy é a füstgáz biztonságosan.  Stb.

 A papírgyűjtögetés csak egy jövöbeni esetleges baleset elhárítására való felkészülés. Ebben mesterek a kéményseperők  - meg abban hogy nyomulnak.

 Ajánlom neked és mindenkinek a vgf ápr. és májusi számát.

 AJ. : Gázbalestek és tanulságaik  I.  és  II. cimű cikkek. Ezekben a gázberendezések  - ezen belül is a  II. -ben a gázkazánoknál előforduló  megtörtént baleseteket elemzi.

 Tanulságos esetek.

 Az I. -ben tényleg a kontár szerelésekből adódó robbanásokkal foglakozik. A II. ben viszont ha belegondol az ember a közre müködö szerelő ill. a kéményseprő a ludas.

 Egy teli kamin, egy eltömödött  hőcserélő, egy törmelékkel teli füstcső nem máról  - holnapra alakul ki.

 

 

 Ezek általában évek folyamán  szép lassan fejlődnek ki.

 

 Aztán egyszer jön a szép és  csendes halál.  !!

Előzmény: cseik (7206)
Zoltanuss Creative Commons License 2010.08.13 0 0 7207

  Te is fiam  .....?

 Nem láttam a 'dicsérő' hozzászólásodat  .

 

 

 

"Segítőkészség teljes hiánya, kritikán aluli stílus...

Sajnos megtehetik, mert az ember nem tud máshova menni."

 

 

  Nem hogy más szolgáltatóhoz nem tud menni , hanem   nincs fórum/ szervezet ahol a  határozataik ellen fellebezéssel lehetne élni.   A hazug  élet- és vagyonbiztoság lózunggal minden hatóság nekik ad igazat .

Előzmény: csabilc4 (7204)
cseik Creative Commons License 2010.08.13 0 0 7206

a szerelt kémény nem építésiengedély köteles

viszont van egy olyan szabály, hogy a kéményt tervezni kell. tudtommal pest megye ettől elszok tekinteni

a gázkéményt kell csak áramlástechnikailag méretezni, a vegyest akkor, ha nem a gyártó által már leméreteztetett paraméterek (mármint amilyen paraméterekre megkapták megfelelősági tanusítványt) szerint van beépítve

Előzmény: csabilc4 (7204)
Zoltanuss Creative Commons License 2010.08.13 0 0 7205

  Émil ba'átom nem így írta .  Külön vette az emeletes házakat és a földszintest.

 A  szakszolgálat  ?

Kötelező, ráerőltetett szolgáltatás, ahol az ügyfél nem választahat a szabad piacon  !!

Előzmény: cseik (7200)
csabilc4 Creative Commons License 2010.08.13 0 0 7204

Köszönöm az infókat!

 

Építési engedély természetesen van.

Kéményméretezést kell készíttettnem? Szerelt kéménynél mindig kell?

Mi a helyzet, ha magam szeretném összeszerelni a kéményt?

 

Még az eng. terhez kértem anno véleményezést egy másik megoldásra.

Elég rossz tapasztalatom volt az iskola utcai munkatársakkal, úgy bánnak az ügyfelekkel, mint a kutyákkal....

Segítőkészség teljes hiánya, kritikán aluli stílus...

Sajnos megtehetik, mert az ember nem tud máshova menni.

Előzmény: pjotrkolja (7202)
Notes Creative Commons License 2010.08.13 0 0 7203
Azért az tényleg durva, hogy nekem előírják, hogy tegyek fel kéméynseprő járdát, miközben a környéken épült egyetlen egy házon nem látok ilyet (azok vajon hogy kaptak engedélyt?).
pjotrkolja Creative Commons License 2010.08.13 0 0 7202
T csabilc4!
Az igazság az, hogy először az lesz, hogy éphatóság felé jelezted-é eme nemes építési szándékodat?
Aztán valamiféle tervezett kialakítást műszakilag alátámasztó tervet és hő és áramlástechnikai méretezést is fognak kérni (ennek a kettőnek már meg kéne lennie). Nyilván a kivitelezésnek fednie kell a tervezett elképzeléseket.
A "használatbavételhez" szükséges szakvéleménnyel kapcsolatos vizsgálatnál kérik majd a beépítésre kerülő anyagok ÉM engedélyét és egy kivitelezői nyilatkozatot (jó ha maga a kivitelező is ott van).
Nyomvonalvizsgálat és a berendezésnek megfelelő nyomáson végzett (gondolom túlnyomásos a füstcsőcsonknál) nyomásvizsgálatot fognak végezni.
A vizsgálatkor a kibúvónak és tetőjárdának már beépítve kell lennie.
A fentieket betartva nem hinném hogy nehézségekbe ütközne a dolog.

A tüzelőberendezés használatbavételének feltétele a kéményseprő-ipari közszolgáltatónak az égéstermék elvezető rendszer megfelelőségéről szóló szakvéleménye. Erre azért ügyelj.

Amúgy, első kézből érdemes az ilyen dolgokat megkérdezni ... :
Mondjuk a Magyar Kémény Kft. honlapján található üzenőfalon.

annó a Pest megyeiek mindig rendesen válaszolgattak rá.
Sok szerencsét!
Előzmény: csabilc4 (7201)
csabilc4 Creative Commons License 2010.08.12 0 0 7201

Sziasztok,

 

Pelletkandallóhoz (ecoidro) szeretnék szerelt kéményt, új építésü házba. (pest megye)

Kértem és kaptzam egy elfogadható ajánlatot egy olasz minősített kéményrendszerre (expo inox).

Földszintes ház, üres padlástérrel, földszinten sima egyfalú inox cső (d8), padláson bővül d8-13 duplafalú szigetelt inox-ra.

Jövő héten szerelik a fűtésrendszert, sajnos már nincs időm (és kedvem sem) szakvéleményt kérni a kéményseprőktől.

Van valakinek tapasztalata, ilyen kéményt átvesznek simán?

Elvileg tökéletesen kielégíti a gyártó (edilkamin) követelményeit.

Természetesen kéményjárda és tetőkibúvó készülne a kéményhez.

 

(Úgy tudom, változott a pest megyi kéményseprő vállalat, májustől a Magyar Kémény Kft. végzi a tevékenységet.)

 

Köszönöm a segítséget!

cseik Creative Commons License 2010.08.12 0 0 7200

pedig így van. a 3 m terepszint feletti magasság a kéményseprő szakszolgáltatásnál nagy magasság, tehát kell biztonságos járófelület, korlát, szükséges esetben hátkosaras létra, tisztítóajtó vagy kitorkollás kezelési (120 cm) magasságban.

 

megnézném mit szolnál, ha felmegy bátor kéményseprő ezek nélkül tetődre, oszt beszakad cserepestül-lécestül pallásra :(

 

és nem vagyok kéményseprő, de általánosságban azért nem ilyenek, hidd el.

Előzmény: Émile (7198)
cseik Creative Commons License 2010.08.12 0 0 7199

annyiban kiegészítenélek, hogy felső tistítóajtóval is meg lehet oldani ezt, ha a felette lévő kéményszakasz nem több 6 m-nél. legalábbis szabvány szerint.

bp-en ez nem müxik?

Előzmény: kentaura (7195)
Émile Creative Commons License 2010.08.12 0 0 7198

  Hi   !

 

 Te ezt komolyan mondod ??

 

 Még talán emeletes házakban a nagy magasság miatt  tényleg így van, de földszintes családi házakban ez a megoldás ritka mint a fehér holló.

 

 

 És  :    " hogy a kémény felső 6 méterét alulról tisztítsák,"

 

 Gázkéményeket eleve nem kell tisztítani, az a kevés pedig ha tényleg megkérik a seprőt köszönet nem lesz benne. Vagy találnak valami hibát vagy kárt csinálnak  !

Előzmény: kentaura (7195)
cseik Creative Commons License 2010.08.12 0 0 7197
És semmi papírt nem hagytak ott, hogy kint jártak?
Előzmény: Kpeter71 (7193)
Vezo228 Creative Commons License 2010.08.12 0 0 7196

Az építési negedélyezési eljárás során kértél a seprőktől szakvéleményt? (én Fehérváron csináltam tök hasonló munkát, de itt kért az építési hatóság előzetes kémyénseprő állásfoglalást az engedély kiadásához)

Ha adtak, akkor abban kellett (volna) szerintem előírni, hogy mit óhajtanak.

Ha nem tették meg, akkor nem hiszem, hogy jogosan kérnek számon.

Előzmény: Kpeter71 (7193)
kentaura Creative Commons License 2010.08.12 0 0 7195

A szabvány szerint a kémény teteje a kéményseprő részére kialakított járófelülettől maximum 120 cm-re lehet. Budapesten nem fogadják el, hogy a kémény felső 6 méterét alulról tisztítsák, így minden kémény tetejéhez hozzá kell férni. Megoldás a kémény melletti tisztítójárda létesítése lenne, ami lehet, hogy a te kéményednél csak egy rácsostartó szerkezettel, vagy hasonló módon kialakított létra+ a szerkezet tetején egy járófelület (kéményseprőjárda) tud lenni.

Budapest az Budapest........

Előzmény: Kpeter71 (7193)
SolnesN Creative Commons License 2010.08.12 0 0 7194

  Mi itt a probléma ?    Egy 20 -ast kellett volna csúsztatni  !!

 

 

 Vagy újra kihivni a kéményseprőket  és ekkora a nem árt ha ott van a kivitelező is !

Előzmény: Kpeter71 (7193)
Kpeter71 Creative Commons License 2010.08.12 0 0 7193

Üdvözlet!

Segítséget szeretnék kérni vagy találni a következő eset megoldására.

Budapesten lakunk. Családi házunkat bővítjük és új fűtési rendszer került kiépítésre. Ehhez kapcsolódóan új kéményt is építettünk. Előregyártott Leier kéményt. A gázkészülék felszerelése és bekötése után kihívtam a kéményeseket, hogy megkapjam a szakvéleményt a gáz átkötéséhez, és a készülék beüzemeltetéséhez.

Ki is jött két fiatalember, megvizsgálták a kéményt kívül-belül, műszerrel mértek, nyomáspróbáztak. Mindent rendben találtak. Mivel a házunk könnyű tetőszerkezetű, ezért nincs padlás szint. Így tetőkibúvó sincs. Ezt reklamálták, de végül sikerült őket meggyőzni, hogy ha nincs padlás tér, akkor ha lenne tetőkibúvó, akkor se lehetne ott a tetőre feljutni.

Ezért az egyikük felmászott kívülről, létrán, hogy a tetőn is megnézze a kéményeket. Miután lejött, három kifogása volt. Nincs tetőjárda. Nincsenek a kémények bavakolva, illetve az egyik kémény nagyon magas.

Azt mondták, hogy jegyzőkönyvet írnak a tapasztaltakról, s azt egy hét múlva átvehetem az ügyfélszolgálaton.

Nos ez három hete volt. A jegyzőkönyvről azóta se tudnak az ügyfélszolgálaton, pedig hívtam őket jó párszor telefonon, és személyesen is voltam ott. Papírt nem adtak, hogy kint jártak volna.

Beszéltem a kivitelezővel a kémény magasságáról. Azt mondta, nem érti, hisz a szabály szerint a tetőgerinc síkja fölött 60 cm magasságig kell emelni a kéményt. A kéményünk így is készült, ezt kifogásolták, mondván, hogy nincs ilyen szabályozás, a kéményseprőnek a "mellkasáig" kell érnie a kéménynek??? (8- )

Tetőjárdáról is érdeklődtem, a cégek egyből azt kérdezték, hogy mit írt a kéményseprő a jegyzőkönyvben. De hát nincs jegyzőkönyv!

Az ügyfélszolgálat visszadobja minden próbálkozásom, hogy valami szakival beszéljek, vagy azokkal, akik kint jártak nálunk. Mereven ragaszkodik hozzá, hogy jegyzőkönyvet nam kaptak, majd valamikor. De mikor???

Segítséget keresek! Valakit, aki ismerős bent, vagy van ismerőse, vagy tud egy kiskaput, hogy végre olyan emberrel beszélhessek, aki érdemben tud tenni/segíteni, hogy végre megkapjam a kellő papírt, hogy tovább tudjunk lépni az építkezésben.

A segítséget előre is köszönöm!

P.

KalásziM Creative Commons License 2010.08.11 0 0 7192

  A kémények a legritkább eseteben dőlnek be !

 

 

 Igaz a fagy kikezdheti, általában fentről lefelé haladva. A lehulló téglatörmelékek, amelyek az esetek 95 % -ában kifelé hullanak,  veszélyeztetik általában a tetőt, néha a járókelőket,  ótókat stb. Ledőlni általában erős széllökésektől szoktak nagy rombolást előidézve. De ez nagyon ritka.

 A befelé hullás  ?: az apró darabok lehullanak a kamin  zsák aljára - azt a tiszteséges seperőknek el kell távolítani az éves tisztításkor.  Nagyon ritkán előfordul olyan is, hogy nagyobb darabb tényleg befelé hull és elzárja a járatott. Még ez sem tragédia. Hagyományos fűtésnél  jelez a füst azonnal, tragédia csak gáznál lehet, de ott is  általában alváskor.

 Erre a kémény errózióra (fagy, néha savhatás) találták ki a bélelést különféle anyagokkal (aluminium,  korracél néha  samott, kerámia), aminek egyedüli célja a kémények élettartalamának a meghosszbítása. De ha van éves ellenőrzés, akkor minek egy újkéményt eleve kibéleltetni. Ha a tulaj vállalja az újra építést (kb - 5 - 7 év, de csak gáznál) miért ne válszthatna ?

 A kátrányosodás  ?

 Hát aki nem tud fűteni az előbb utóbb elkátrányosítja a kéményét. Na de aki szereti a kátrányszagot,   azt minek kell erőszakkal a kémény bélelésre rávenni. ? Majd megtanulja a kárán.

 

 Amúgy mi az hogy illegális készülék csere ?

 

 Mint írtam meg kell bizni egy gázszerelőt aki  a fő - fő felelős. Neki tudni kell mindent. Ha bizonytalanság van csak akkor kell a seperőkhöz fordulni.

 

 

 Egyébként mire ad szakvéleményt a seprő  _ ?  A   más munkájára !

 Az a szó hogy felelőséget vállal nem szerepel benne !

 

 

 

Előzmény: gmkiev (7191)
gmkiev Creative Commons License 2010.08.11 0 0 7191

Ritkán adok igazat neked, de most beletrafáltál.

Pl. A kéményseprő soha nem mondja éves ellenőrzése során:

"Kalászi úr! Ez a kémény míg be nem dől, csak szerzett jogon működhet. Készülékcsere esetén az eljárás a következő." És jő egy korrekt tájékoztatás.

No ezt kellene betanítani a feketeruhás kollégáknak.

Előzmény: KalásziM (7190)
KalásziM Creative Commons License 2010.08.11 0 0 7190

  Olvasom a tavaszi országos nem tudom hányadik kéménykonferencia határozatait !

 

 

 (VGF online)

 Ebből egy  --   a 12 határozat vagy óhaj közül :

 

 

 

 

4. Országos gyakorlattá kell tenni az elromlott gázkészülékek 2-3 nap alatt történő kicserélését, visszaszorítva ezzel az illegális készülékcserék gyakorlatát.

 

 

 Hát nem tudom. 

 Egy elromlott gázkészüléket ki kell javítatni egy arra jogosult és értő szerelővel.

 Amúgy nekem a nem elromlott, csak megúnt gáztűzhelyemet másnap kicserélték.

 

 

 

 Sőt a megvásárolt  pb. gáztűzhelyt még aznap üzembe helyeztem.

 Mi közük ezekhez az derék seperőknek  ??

 

 

 

 Szerintem az illegális  készülék cserét visszaszorítani csak a kéményesseperők teljes mellőzésével lehetne.

 

 

 felelős/ engedélyes   gázszerelőre kell bizni a dolgot !

 

 A gázszerelő aki természetesen  gáztömören szerel, megnézi a levegő utánpótlást meg ami kell. eddig tapasztalataim alapján a kéményseprők csak a papírokat kérték  ténykedésük max. annyi volt, hogy belenéztek a kéménybe. (Meg akadékoskodtak )

 Ezt egy gázszerelő is meg tudja tenni  !!

 A kéményseprő nem számol, nem méretez, nem rajzol stb. gyakorlatilag más munkáját használja fel !

 Na lehet cáfolni  !!

Zanthia_ Creative Commons License 2010.08.11 0 0 7189
Értem, köszönöm a válaszokat.
Azért is kérdeztem, mert egyrészt nem gondolom, hogy a kéményseprő érdekelt volna a fölösleges visszabontásban,
másfelől elég ciki lenne télvíz idején egy elzáródott kémény...
Előzmény: Dunit (7185)
vigusz Creative Commons License 2010.08.10 0 0 7188
Hi!
Az előbb beírt duma nem jelenik meg: a franc az index-be.
Mégegyszer kérdem: utólag bélelt kémény alján sok mondenzvíz jeleneik meg. Mi lehet az oka: rossz kazán vagy fűtési technológia? Köszi.
vigusz Creative Commons License 2010.08.10 0 0 7187
Hi! Valaki mondja meg, hogy miért gyűlik össze sok kondenzvíz egy utólag bélelt kémény alján? Rossz kazán vagy fűtési technológia az oka? Köszi.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!