Keresés

Részletes keresés

hóapóka Creative Commons License 16 órája 0 0 103591

Üdv, na ugy nézem rendben lessz a rendszer. Megcsináltam ahogy Nixon javasolta. 87-75-70 C. és 2.2 atm. De még most is mintha nem lenne a kiegyenlitő felső részében viz/vizoldalon/ 

hóapóka Creative Commons License 29 órája 0 0 103590

Rendben, köszönöm. 

Előzmény: nixon70 (103589)
nixon70 Creative Commons License 1 napja 0 1 103589

A tágulási levegóoldali előfeszítési nyomását állítsd 1 bárra, a rendszernyomást ( vízoldalt) 1,2 bárra.

Előzmény: hóapóka (103584)
hóapóka Creative Commons License 1 napja 0 0 103588

Meg fogom nézni. Köszi 

Előzmény: nagykunsági (103587)
nagykunsági Creative Commons License 1 napja 0 1 103587

Ha nagyobb a tágulási előfeszitési nyomása, minta rendszernyomás, akkor érdemes ellenőrízni a tágulási tartályt, mert éppen egy másik fórumon úgy járt a fórumtárs, hogy letapadt a gumi, és nem tudott beletágulni a víz. 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=170604788&t=9054448

 

Előzmény: hóapóka (103586)
hóapóka Creative Commons License 1 napja 0 0 103586

Nemtudom, holnap végig ellenőrzöm ezeket.

 

 

Előzmény: nagykunsági (103585)
nagykunsági Creative Commons License 1 napja 0 0 103585

Miért magasabb a tágulási elfeszítési nyomása, mint a rendszernyomás?

Előzmény: hóapóka (103584)
hóapóka Creative Commons License 1 napja 0 0 103584

Üdvözlet. Bocs.

Jelenleg az induló 1.2 atm ,hidegen. A bizt. szelep 3.5 atm. A tágulási talán 1.3 lehet. A magasság különbség ugy 2-2.3m lehet 

 

nixon70 Creative Commons License 1 napja 0 0 103583

A 103565-ben kérdeztem pár dolgot.....

Előzmény: hóapóka (103582)
hóapóka Creative Commons License 1 napja -1 0 103582

Üdvözlet. 

Amugy mennyi lehet a kiegyenlítők minimális előfeszítése?

hóapóka Creative Commons License 4 napja 0 0 103581

Bocs 1,3 -at akartam irni. a gázkészülék miatt-

Előzmény: nagykunsági (103579)
hóapóka Creative Commons License 4 napja 0 0 103580

Természetesen nyomás nélkül

Előzmény: nixon70 (103578)
nagykunsági Creative Commons License 5 napja 0 0 103579

Mekkora a rendszer induló nyomása ha a kiegyenlítőben 1.5 bar van? Nem sok az egy kicsit?

Előzmény: hóapóka (103562)
nixon70 Creative Commons License 5 napja 0 0 103578

A levegőoldali nyomást hogy mérted?

Előzmény: hóapóka (103577)
hóapóka Creative Commons License 5 napja 0 0 103577

3 db kiegy. 1.5 atm./db-100 l. 70-80 C fokról visszább vettem a tűztér hőt, vagyis alacsonyabb foknál fordul meg a viz a kazánnál, igy jobban eloszlik a pufferban a hőmérséklet a nyomás kevesebb lett.

Szudan88 Creative Commons License 6 napja 0 1 103576

Azèrt ha megoldódik írd meg mi volt a megoldás, had tanuljunk belőle

Előzmény: hóapóka (103575)
hóapóka Creative Commons License 6 napja 0 0 103575

Üdv. most,

keveset kellett hozzá adni.

Előzmény: nagykunsági (103569)
reeplayy Creative Commons License 6 napja 0 0 103574

Igen, téten vettük 2010-ben. Már kerestük őket is de teljesen leálltak a CArborobottal. 

Köszi az infókat, tartály lesz a következő igen amit leveszünk és többet látunk.

Előzmény: sankó36 (103573)
sankó36 Creative Commons License 2025.10.10 0 0 103573

A videóból nem lehet egyértelműen megmondani hogy honnan folyik a víz  de én még mindég

arra gyanakszom hogy a szekunder lyukakon keresztül folyik be. Ez gyakori hiba a carbóknál.

 Világíts be a szekunder csőbe és keresd a vízbefolyás helyét. Úgy látom van oldalt kémlelő

ablak, azon is be lehet kukkantani az égőtérbe. Ha ez sem elég akkor vedd le a szenes tartályt,

onnan is be lehet látni a tűztérbe. Ha a szekunder csőnél van a hiba azt úgyis csak kívülről

lehet javítani. Ha megvan a víz folyásának az oka akkor nem kell hozzá kazános szakember

csak egy jó lakatos.

Egyébként régen Téten gyártottak Carbókat,biztos van még 1-2 szaki aki ért hozzájuk.

Előzmény: lalooohun (103572)
lalooohun Creative Commons License 2025.10.10 0 0 103572

Küldtem egy emailt drive linkel. Ott látható videó és kép. 

Előzmény: sankó36 (103571)
sankó36 Creative Commons License 2025.10.09 0 0 103571

A rostély felett a tűzfalon van egy sor lyuk,azokon keresztül kapja a tűztér a szekunder levegőt.

Azokon a lyukakon keresztül folyik be a víz?

Előzmény: lalooohun (103570)
lalooohun Creative Commons License 2025.10.09 0 0 103570

Üdv!

 

Daraszenes 120kw-os Carborobot kazánhoz elsősorban Győr környékén tud valaki elérhetőséget egy szakihoz?

Durván engedi a vizet valahonnan belülről a rostélynál.

 

Köszi!

nagykunsági Creative Commons License 2025.10.07 0 1 103569

Mikor lettek ellenőrízve a kiegyenlítők?

 

Előzmény: hóapóka (103567)
nixon70 Creative Commons License 2025.10.07 0 0 103568

OK!

Előzmény: hóapóka (103566)
hóapóka Creative Commons License 2025.10.07 0 0 103567

nem, nem új, de igy ment eddig.

 

Előzmény: trakisbandi (103564)
hóapóka Creative Commons License 2025.10.07 0 1 103566

Na ezeket átt kellesz nézni mind.

Előzmény: nixon70 (103565)
nixon70 Creative Commons License 2025.10.07 0 0 103565

Hali!

 

Mennyi az induló nyomásod, mennyi a biztszelep lefúvóértéke, mennyire van előfeszítve a tágtartály levegő oldali nyomása, és mekkora a magasságkülönbség a tartály és a rendszer legmagasabb pontja között(méterben).

Előzmény: hóapóka (103562)
trakisbandi Creative Commons License 2025.10.07 0 0 103564

Nem új a rendszere.

Valami történt a rendszerrel, tágulási tartállyal, szökik a levegő ....

Előző fűtési szezonban jó volt, legalábbis nem panaszkodott.

Előzmény: umnyo (103563)
umnyo Creative Commons License 2025.10.07 -1 0 103563

Ha a rendszer zárt, és 1000 liter körül van a víz,mennyiség a rendszerben, akkor az a 100 liter tágulási kevés lesz bár nyílván függ a hőmérsékleti és nyomásviszonyoktól is. Nagyságrendileg 150 liter szokott kellenni 1000 literenként, de ez csak egy alap cpásiránynak tekinthető, nem pontos meghatározás.

 

https://vizfarago.hu/zart-tagulasi-tartalyok-meretezese/

 

Töltsd le és használd.

Előzmény: hóapóka (103562)
hóapóka Creative Commons License 2025.10.05 0 0 103562

Üdvözlet mindenkinek.

Lenne egy kérdésem adott egy zárt rendszer 800l pufferral. nem tudom felfüteni ugy hogy a pufferben legalább 90-80-80 legyen. most 85-70-60 és a nyomás már 2,5 felett van. A kiegyenlitő 100l. Az össz. liter a rendszerben kb 1000-110liter lehet.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!