sirara Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23571
Azt akarod mondani, hogy az egész rendszer rossz, ahogy van? Ilyenkor mi van? Veressem szét a házat, és kezdjük előlről az egészet, vagy hogy?
Előzmény: janijani (23568)
pborisz Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23570
Mingyá csak keresgélek :)))) Ne türelmetlenkedj :)
Előzmény: sirara (23569)
sirara Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23569
Na jó, jó csodálkozunk nagyokat:))))))))

Na de építő javaslata nincs valakinek? Szerintetek ha kihívok vmi hőtechnikai mérnököt, és megmutatom neki a fűtési tervtől kezdve mindent, rájön a problémára (jó kérdés, mi?)?

Kéne vmi szalmaszál, amibe belekapaszkodhatok
Előzmény: MZ/Y (23566)
janijani Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23568

Nem csoda ez hanem a fűtési rendszer hatásfoka.

Előzmény: MZ/Y (23566)
janijani Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23567

Földgáz kondenzátum van nálam is, első látásra tiszta víznek tünik. Ha bent tárolom mégis büdös gázszag lesz tőle, tudom mert próbáltam.

Előzmény: Törölt nick (23564)
MZ/Y Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23566
Ezért csodálom én is a dolgot. :o)
Előzmény: janijani (23565)
janijani Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23565

A fizika törvényei szerint energia nem tünhet el.

Ha nem jelenik meg a radiátorokon akkor kimegy a kéményen.

Előzmény: MZ/Y (23561)
sirara Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23563
Pontosan ez történik, kiborító.((((
Előzmény: MZ/Y (23561)
sirara Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23562
Persze, mondtam. Sőt, a padlófűtéses részekre eleve csak kiegészítésnak lettek radiátorok tervezve. Még azt is megbeszéltük, hogy jó, ha kevés radiátor megy, mert annál több nyomás jut abba a radiátorba, aminek kulcsszerepe van, mert a padlófűtéssel nem rendelkező nappaliban van, és ami a legtávolabb van a kazántól.

Tudom, nehéz ez így, de van vmi javaslatod esetleg, hogy mit kéne másképp csinálnunk?
Előzmény: pborisz (23560)
MZ/Y Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23561
Ezt tökéletesen látod, csak a gond, hogy ezzel együtt is 19 fok van a házban. "Eltűnik" az energia...
Előzmény: pborisz (23560)
pborisz Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23560
Nem vagyok fűtésszerelő, de amit eddig leírtál elég egyértelmű magyarázat a problémádra.
1. A termosztátot a lehető leghülyébb helyre rakták a bejárati ajtóhoz.
2. Mivel a rossz hely miatt a nyomorult mindig fűteni akar, így a többi helyiségben rohadt meleg lesz.
3. Ebből kifolyólag elzárjátok elzárjátok a radiátorokat :)
4. Csak a padlófűtés megy szinte, aminek sok a 60 fokos víz, ezért bármi is van előtte (hőcserélő, keverőszelep) kapcsolgatni fog a kazán.
5. Viszont a kazánod csak 3 perc múlva kapcsol vissza, amikor már 40 fokra hűl a víz, így kezdődik elölről minden, vagyis szerencsétlen folyamatosan megy.

De az is lehet, hogy rosszul látom a dolgot. Ezt a radiátorelzárást mondtad a szerelőknek is, akik kint voltak tanakodni?
Előzmény: sirara (23553)
NRZ Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23559
"..A kondenzvizet bizony ki kell vezetni lehetőleg zártan valahogy.. "

Egyelőre egy ötletem van, hogy egy kis mosógép szivattyút használnék fel erre a célra.
Kb. 1,5 métert kéne emelni.
Előzmény: janijani (23557)
NRZ Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23558
Ok, nem is a technikai megoldás a probléma, hanem a szomszéddal nem szeretnék rossz viszonyba kerülni, mert az már az ő telke. A füstcsövet a talajszinttől függőlegesen 1,5-2 méter magasságig szeretném majd kivezetni. A törvényes módjának kell utánanéznem.
Előzmény: janijani (23555)
janijani Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23557
A kondenzvizet bizony ki kell vezetni lehetőleg zártan valahogy, ne tárold a pincében nyílt edényben mert ez egy gázszagú büdös víz. Ha a pincébe teszed a kazánt, nem kell kintről légbeszívó cső, szívhatja a pince levegőjét.
Előzmény: NRZ (23552)
janijani Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23556

Én csak a mi kazánunknál tudom mert le van írva a kézikönyvben, itt egy potméter fodításával lehet beállítani a teljesítményt.

Nálunk 15 kW a radiátorok összteljesítménye, ehez nekem 15 kW kazánteljesítmény lett jó.

Előzmény: sirara (23554)
janijani Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23555

Olvass vissza, tegnap leírtam hogyan vezettem ki a füstcsövet, a melegével még egy műhelyet, garázst stb. lehet fűteni.

Az uralkodó szélirány északi, ezért  én a déli oldalon vezettem ki, a helyi körülményeidet neked kell figyelembevenni. Az SD szerint max 20 m hosszú lehet a légbeszívó + füstcső összhossza, ezen a távon belül olyan helyen vezesd ki ahol senkit nem zavar.

Előzmény: NRZ (23549)
sirara Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23554
Ezt nem tudom, hogy kell:(((
Azért jó tipp lehet, szóval vissza kéne vennem a 24kw-ból? Mennyire? Hogyan?
Mi is megcsinálhatjuk itthon, vagy a szakszervíz kell hozzá? (Viessmann vitopend 100-as kazán)
Köszi
Előzmény: janijani (23550)
sirara Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23553
Megpróbálom leírni. Alapterület: 160nm. Ebből olyan 120nm-t fűtünk (nem fűtünk a hátsó tárolóban, ami olyan, mint egy pince tulképp, itt van a kazán is, és egyelőre, a jövendőbeli gyerekszobában sem megy a fűtés.)

A laminált padló burkolatú szobákban nincs padlófűtés, itt radiátorok vannak, kb. 60nm-nyi területen (de ebből 25nm-en csak alapfokozaton mennek a radiátorok, mert ez a jövendőbeli gyerekszoba, még nincs lakója.) Ez 4 db radiátort jelent, 2-t rendesen járatunk, 2-t alapon.

A többi rész kőburkolatú, padlófűtés van + radiátorok, de ezek csak biztonság kedvéért, tehát a még meglévő 6 radiátorból 2 megy alacsony fokozaton.

Tehát járatjuk azért a radiátorokat is, csak nem mindegyiket.

Hőcserélő vagy keverőszelep? Ezt sajna nem tudom.

Így tisztább a kép?
Előzmény: MZ/Y (23548)
NRZ Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23552
Ja, még egy dolog !
A másik gond a kondenzvíz elvezetés, mert a csatorna majdnem plafon magasságban van. Valami átemelő szerkentyűt kellene kitalálnom.
Előzmény: NRZ (23549)
xcross Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23551
Sziasztok,

Egy kérdéssel fordulnék hozzátok.

Az egyik fűtési körömből elmegy valahol a víz, és mivel az aljzatbetonban mennek a csövek, nem lesz egyszerű megtalálni a lyukat. A Gázszerelőm említette, hogy léteznek tömítőanyagok, amik nagyobb hézagot is letömítenek. Rákerestem a neten és egy BCG nevű anyagot találtam. Van esetleg ezzel valakinek tapasztalata? Állítják, hogy a kazánt nem károsítja, mégis nyugodtabb lennék ha valahol találnék "felhasználói" visszajelzést is.

janijani Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23550

Ugyanezt csinálta nekem is az SD.

Amióta visszavettem a teljesítményből és azóta lassabban fűti fel a vizet és nem lendül túl hanem szépen modulál.

Előzmény: sirara (23540)
NRZ Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23549
Az 5/4 már nekem baromi vastag :)

Úgy ahogy írod, 1/2"-5/4"-ig vannak nálam is.
Azért kérdezem, mert igencsak meggondolnám a kazáncserét, ha ki kellene cserélni.
Az egyetlen gondom a kémény megoldása, mert a pincében lenne, de annak az ablaka a talajszinten van és az a fal tulajdonképpen a telekhatár. Igaz épület nincs 20 méteres körzetben és még nem néztem utána, hogy ezt hogy lehetne kivezetni. Természetesen turbó vagy kondenzációs kazánról lenne szó.
Előzmény: janijani (23547)
MZ/Y Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23548
Mondjuk kinyitsz néhány radiátort. :o)

Hány radiátorod van és kb. hány m2-t fűtessz velük?
A padlófűtés hány m2? Hőcserélővel vagy keverpszeleppel van megoldva?
Előzmény: sirara (23543)
janijani Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23547

Mennyire vastag az a baromi vastag csőhálózat? Biztos gravitációs keringetésre készült.

Nekem nem lett cserélve semmi,fekete vascső fűtéscsövek vannak, 5/4"-tól a 1/2"-ig mindenféle átmérővel, a vegyestüzelésű kazánba akár most is be tudok gyujtani. Ezen a rendszeren működött a FÉG C30 18 évet minden probléma nélkül, most másfél éve lecseréltem Ecosyra. Azóta kevesebb gáz fogy.

 

Előzmény: NRZ (23533)
Szbubu Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23546

Tisztelettel köszöntök mindenkit!

 

Régen jártam erre, szeretnék kérdezni valamit: technikailag nagyon macerás-e egy meglévő központifűtéses rendszerbe ( egyszintes kb.80 nm.-es ház, turbós 24 Kw-os fali kazán, 6db. radiátor ) víztartályos ( most még "száraz") cserépkályhát bekötni?

A kályhát mindenképpen át kellene rakatni ( jövőre lesz 14 éves ) és arra gondoltam kicsit lehetne spórolni az egyre dráguló gázon. Pontosabban a cserépkályha melegét szeretnén jobban elosztani, ui. jelenleg a cserépkályhás helyiségben jóóóó meleg van, csak ez nem megy be a szobákba - bár a mester esküdött rá hogy így lesz!

Sajnos tévedett. Szóval ez ügyben kérem szíves segítségeteket!

Üdv.  

sirara Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23545
Főleg az érdekelne, hogy szerintetek ez a kazán hibája vagy vmi másé?
Előzmény: sirara (23543)
janijani Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23544
Nem tudom segít-e, a Radianthoz ezen az oldalon találsz magyar nyelvű leírásokat
Előzmény: saaandor (23529)
sirara Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23543
Nem, a padlófűtés megy, néhány radiátor lett lezárva (mert a padlófűtéses szobákban nem kell).
Ez, hogy nem tzd elég hőt leadni, mitől lehet? Mit tudok csinálni ezzel?

Különben kösz, hogy segítetek.
Előzmény: MZ/Y (23542)
MZ/Y Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23542
Nem tud elég hőt leadni a rendszered. A termosztát még kéri a meleget, de a kazánban átlépi a beállított hőfokot a víz (ezek szerint 60 fokra van állítva), ezért lekapcsolja a gázt, keringeti a vizet, hűl egy kicsit, gázt ráadja, megint túlmelegszik, és így tovább.
Padlófűtés nincs elzárva?
Előzmény: sirara (23540)
pborisz Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23541
Az én kazánomnál is 3 perc a két begyújtás közötti idő. Az más kérdés, hogy ezt csak akkor csinálta, amikor még csak egy helyiségben volt kész a csövezés és kint 15 fok volt :). Nálad valami nagyon félre sikrült.
Előzmény: sirara (23540)