Segítséget szeretnék kérni. Szükségem van egy fi relére (16A, 30mA).Böngészgetve találtam néhány 2P és több 1P+N. A másodikra azt írja, hogy kombi (kismegszakítóval kombinálva).
Nekem egy egy gázkazán elé kell szerelni.
Miben más a kombi, mint a sima? (Mindenkettő nem a nullát és fázist szakítja meg?)
Nem sok tartotta hogy nem égett le a ház . Vagy épp nem csapott oda valakit az áram. Semmi védőföldelés , régi elégett vezetékek , összeolvadt kötések.
No de ha azt olvashattuk előtte, hogy a lakásba bemenő védővezetőt a vas idomról veszik, akkor nyilvánvaló, hogy nem PEN vezető ment felfelé.
PEN vezető, mint olyan, nem volt kb 79-ig, és akkor sem kellett még az előtte készült terveket valameddig átdolgozni. Utána sem volt kötelező. Sőt, akkor még azt hitte a szakma, hogy reális lehetőség az, hogy a nullázott körzetet vissza kell csinálni nem nullázottá, akkor meg a PEN vezető erős fejtöréseket okozott volna.
Elmondanád panelben kevésbé járatosaknak, hogy kb. miből áll egy ilyen sínrendszer.
A PE gerincnek használt laposvassal párhuzamosan egy eredetileg üzemi nullának kiépített, de PEN-ként is használható sín is végigmegy a földszinttől a zárószintig? Vagy miképpen kell ezt elképzelni?
Valahogy így. De most is azt látom nagyvállalatnál, hogy van tanműhely, és azért ott igyekeznek belekóstoltatni a fiatalt mindenbe, áramszolgáltatós tanműhelyben is van aszinkron motortól időrelén át a wattmérőig minden. Azért ez a tanfolyamos képzésnél alighanem nincs. Ott viszont elvileg felnőttek ülnek, akiktől meg elvárható lenne, hogy felmérjék, mit nem tudnak, és szabadságukban áll megnézni a neten a keresett információkat. A szakmai igényesség belülről jön - elvileg. :)
Hát dehogynem, de nem fog rajtad, mert mindig megmagyarázod, hogy szerinted a világnak hogy kéne érteni. :)
Honnan viszel a lakásba PEN-t? Arról a szintről? Akkor vagy a védővezetőt, vagy a nullavezetőt viszed be. És onnan kezdve, a földszinti elosztónál áll a villanyszerelő, meg segédje, és a mester megkérdi a segédet: na, ez a kék, ez micsoda? A segéd meg fújja: Ez a III. emelet 4.számára egy PEN vezető, a többi 39 lakás részére meg nullavezető. Szerinted ez működhet? A nullavezető üzemi vezető (ma a hivatalos szóhasználat aktív vezető), a PEN meg nem. Más előírásokkal.
Ha lentről vinnél PEN-t, azt lehetne. Ha volna, aki megfizeti.
A szakma gyakorlati részét az iskolában sosem lehetett megtanulni! Azt a gyakolatban lehet ellopni, nem egyik napról a másikra.Az iskola befejezése után el kell kezdeni, és utána egy
életen keresztül fejleszteni. Miden szakma folyamatosan változik (fejlődik) vagy kihal a régi tudás elavul, jönnek az uj anyagok, szerszámok technológiák elvárások. Ezeket kell követni egy szakinak.
Oktatóban is van olyan aki tényleg érti a szakmáját mégse tudja érthetően leadni az anyagot vagy elvicceli .
Keresnék olyan személyt aki elvégezte mondjon véleményt.
Nálunk sajnos a felnőtt képzés a pénzről s a diplomáról szól . A diploma mögött nincs valós tudás. Mindegy pék , lakatos vagy dzsesszzenész. Ezért tartunk ott ahol....
Akkor feltehetőleg az lesz a legjobb megoldás, ha a közös képviselő segítségével belenézek a földszinten a villamos elosztóba.
De előtte két kérdésem lehetne még hozzátok?
1. Ha hivatalos villanyszerelőt felkérnek FI relé beszerelésére panellakásba, akkor mindig ez a hivatalos, bevett eljárás? Mindig ki kell nyomozni, hogy odakint mi a helyzet és csak így derül ki, hogy a lakáson belül össze kell-e kötni a PE és N vezetőket?
2. Mi történne akkor, ha - feltételezve hogy kint már össze van kötve a PE/N - a lakásban a FI előtt már nem kötném össze. A FI relé beszerelése után pedig a földelt aljzatokban egyenként egy dugóba szerelt ellenállással tesztelném a FI működését, hogy lekapcsol-e rendben megfelelő L-PE áram elfolyása esetén. És ha a tesztek eredménye kielégítő, akkor hagynám úgy a rendszert ahogy van, anélkül, hogy vizsgálnám a kinti PE-N összekötés helyzetét. Végülis a védelem működik, L vezető érintése esetén engem megvéd. Ez a megoldás életszerű, elfogadható lehet? Van ennek valamilyen veszélye?
A hely ugyan valószínűleg bőven elég lenne, de a szabáj az szabáj: valószínűleg az egész óraszekrényedet korszerűsíteni kell, akár tetszik, akár nem.
"utóbb már nehéz lenne ugyanazt a vakolatszínt kikeverni, ha javítani kell a villanyóra miatt."
Egy ötlet: a megbontott részen helyrehozod a hőszigetelést (pl kifújod alacsony dgadású ragasztó/szerelő habbal), de úgy, hogy azon a részen pl 2 centivel kijjebb legyen a javított hőszigetelés síkja. Ezután ezt a kiugró részt lefested ugyanazon szín ELTÉRŐ árnyalatával (pl kicsit sötétebbre), mintha eredetileg is készakarva az lett volna a célod, hogy a villanyórát egy eltérő színű "keretbe foglald".
A trükköt hőszigetelt házakon történő utólagos ablakcsere esetére találtam ki, de szerintem villanyóránál is kiválóan működik ;)
A kérdés az kik az oktatók. Mert szakiskolák által indított képzések a szakiskolák oktatói tartják. Vagyis van fogalmuk az oktatásról :) ez igaz a szakmai szervezetek által indítottakra is. Igaz drágábbak is.
Jelenleg van egy fa villanyóraszekrényem, amiben van egy nappali és egy vezérelt mérő, és további egy órányi üres hely. A vezérelt nincs használatban, hosszabb távú tervem, hogy napelemeket szereltetek fel, és/vagy H tarifát klímás fűtéshez. Megoldható-e bármelyik mérőszekrény-csere nélkül?
Azért kérdezem, mert a hőszigetelés mostanában készül, és utóbb már nehéz lenne ugyanazt a vakolatszínt kikeverni, ha javítani kell a villanyóra miatt. Kb. mekkora költségre számítsak?
Ki van ugorva a két kis fehér pöcök (közvetlen az alcsó csavarok felett). Alapból is kilóghatnak, de sztem nem ennyire.
Ha sikerül visszanyomni a kis pöcköket (áramtalanítás után!) és azután feléled a bojler, MINDENKÉPPEN ellenőrizni kell, a termosztát látszólag -legalább most- helyesen működik-e, kattog-e ha tekergeted és kikapcsolja-e a fűtést.
Ennek a bojlernek ezenkivül csepegni is KELL, a túlnyomáskolátozónál amikor fűt. Ha nem teszi, az nagy baj.
Ugyanis, ha valamiért egyszer nem kapcsol ki a korlátozó, de túlfűt, és a túlnyomás távozni sem tud lassan, akkor olyat tud robbanni ,hogy nem csak a helyiséget dönti romba, de kb "lebontja" maga körül a házat.
:)))) Akkor sasold meg a földelésüket is. Ha oldalát akarsz csinálni, teherautóponyvából is lehet, de... a szél! Inkább futtass rá borostyánt vagy egy katonai álcahálót.