Keresés

Részletes keresés

PetiCsokvaomány Creative Commons License 2012.05.05 0 0 60645

Helló!

Nem olvastam vissza, de ha csak az a baj, hogy a tartály nem bírja a 100 c fokos vizet, akkor lehet egy olyan megoldást csinállni, hogy be kell tenni elé egy kissebb tartályt, ami bírja a 100 c fokot, és abban szép lassan meghül a víz mire a nagy tarályhoz ér. vannak a különböző gyártók kínálatába direkt erre a célra készített, tarályok, aminek alul, és felül van egy-egy csonkjuk.

Előzmény: Vezo228 (60644)
Vezo228 Creative Commons License 2012.05.05 0 0 60644

Találtam egy eladó 140 literes tágulási tartályt, de sajnos a műszaki adati között az üzemi hőfok 70C-ban van maximálva. A max nyomás 4 bár, a színe piros, ami ugye a fűtési tartályoké.

képet nem bírok beilleszteni, valahogy bénázik az index.

Ez hogy van? Ezek 100 C felettiek szoktak lenni.

 

iberke Creative Commons License 2012.05.05 0 0 60643

Nagykáta miért olyan drága? Elvileg Pesten meg a nagyvárosokban csinálnak mindent olyan drágán nem? Mondjuk a családban arra van hétvégi ház és a tetőcserére itthonról Nógrádból vitték az embereket, aztán ott aludtak 1 hétig, még ellátással is kevesebb volt ... Ennyire kevés ott a szaki?

annamariii Creative Commons License 2012.05.04 0 0 60642

Dunaharasztin lenne. Ha érdekel valakit, annamariii_kukac_freemail.hu a privát címem.

Előzmény: vizgazfutes (60641)
vizgazfutes Creative Commons License 2012.05.04 0 0 60641

Hát, és ez hol van helyileg?

 

Én Nagykátán adtam le árajánlatot a budapesti árak 1,5X-ét mondtam és még ígyis szinte a felét mondtam az ottani szerelőknek.

Előzmény: annamariii (60640)
annamariii Creative Commons License 2012.05.04 0 0 60640

Sziasztok!

 

Egy 160 m2-es családi ház gépészeti munkára szerintetek reális-e az 1.300.000 Ft-os nettó ár?

Ami benne van:

- külső csatorna szerelés

-komplett fűtés (120 m2 padlófűtés, 10 radiátor, szigetelés lerakásával, vashálóval, 5 helyiségtermosztát)

-központi porszívó 3 kiállással

-szaniterek felszerelése csaptelepekkel (1 zuhany, 1 fürdőkád, 1 konyhai mosogató, 2 wc, 2 kiöntő, 2 mosdó, 1 fürdőkád, 5 csaptelep)

-gázszerelés kondenzációs kazánnal, gázszekrénnyel

-2 panel síkkollektor felszerelése

 

Ketten csinálnák és kb. egy bő hónapnyi munka. Kicsit sokallom, ti mit szóltok hozzá, tényleg ilyen szerelési árak vannak?

A szerelők kb. 25 km-re laknak tőlünk.

 

Köszönöm!

 

vizgazfutes Creative Commons License 2012.05.03 0 0 60639

És miért mérgelődsz?

Előzmény: Törölt nick (60638)
Törölt nick Creative Commons License 2012.05.03 0 0 60638

olan mérges vagyok mérgemben basz........ni tudnék

 

Előzmény: vizgazfutes (60637)
vizgazfutes Creative Commons License 2012.05.03 0 0 60637

Neked mi a bajod? :O :)

 

Vagy nem tudsz válaszolni a visszakérdezésekre? :S

Előzmény: Törölt nick (60636)
Törölt nick Creative Commons License 2012.05.03 0 0 60636

neharagud!!!!!!!!!

komolyanvettelek!!!

Nem kellet volna most hogy ujra elolvastam hozzászolásod, most jöttem rá csak gunyolodsz.

Aszittem érvelsz

Mégeccer bocs igérem többet nem veszlek komolyan!!!!!!!!!!!!

 

Előzmény: vizgazfutes (60634)
vizgazfutes Creative Commons License 2012.05.03 0 0 60635

"te kis te !melyik kazánba van beépitve?  :)))))))"

 

Egyikbe se :D A Vaillantot nem tudom milyen indittatásból írtam, miközben Spirot akartam XD

Előzmény: Törölt nick (60633)
vizgazfutes Creative Commons License 2012.05.03 0 0 60634

Te miről beszélsz? :O

 

Ariston?:O

 

Ki mondta, hogy én beépítek mikrobuborék leválasztót? :O :)

Előzmény: Törölt nick (60630)
Törölt nick Creative Commons License 2012.05.03 0 0 60633

te kis te !melyik kazánba van beépitve?  :)))))))

mé lenne hüle a gyártó ,? nagyon jó a kombi mikrobub lev. csak nem fűtési rendszerbe van kitalálva!!!!

Ja hogy a kereskedö mitmond? nekem az autókereskedöm a zsigulira mondta hogy jó de most hogy eladta most a suzukit dicséri.

még egy jótanács a nagyok is tudnak hibázni

 

Előzmény: vizgazfutes (60628)
Törölt nick Creative Commons License 2012.05.03 0 0 60632

de csakazértis küldök :)

http://www.hklszaklap.hu/index.php?option=com_content&id=294

érdemes elolvasni az alkalmazási terület beépítés cimszó alatti szöveget.

ott irja a legmelegebb pontra az elöremenöbe

 

egyébként most rákerestem nekem az elsö négy leírást amit a neten találtam mind irja ELÖREMENÖBE.több leirást nem volt kedvem elolvasni.

érdekes a kérdés ha akarjátok beszélgessünk róla!!!

 

Előzmény: morgen66 (60629)
Törölt nick Creative Commons License 2012.05.03 0 0 60631

nem akarok és nem is küdök mert nem akarok meggyözni senkit!!!!!!!!!!!!!!

de tegyél fel magadnak 2 db kérdést:

'1 hol keletkezik a mikrobuborék?

 2 mért kellene azt végigkergetni a fütésirendszeren?

Előzmény: morgen66 (60629)
Törölt nick Creative Commons License 2012.05.03 0 0 60630

oké igazad van !!!!!!!!!!!!!

ariston és kombi mikrobuborék leválasztó mindig mindenhol :)

 

Előzmény: vizgazfutes (60628)
morgen66 Creative Commons License 2012.05.02 0 0 60629

Még nem kaptam meg a műszaki leírást , miért nem jó a kombinált 

mikrobuborék és iszapleválasztó.

A Honeywell nem írja hogy csak klímába lehetne szerelni,de lehet hogy én nem találom.

 

Léygszi ne feletkezz meg róla.

Előzmény: Törölt nick (60616)
vizgazfutes Creative Commons License 2012.05.02 0 0 60628

"Viszont azzal vitatkoznék hogy csak klímás rendszerekbe jó a kombinált iszapleválasztó,

a mi tervezőnk is így tervezi,de lehet hogy ő tudja rosszul."

 

A terveződ h.lye, a Vaillant h.lye és mindenki más, aki kombinált iszap- és mikrobuborék leválasztót gyárt, illetve szerel be XD

 

Mé nem érted má meg???? XD

Előzmény: morgen66 (60617)
joevagyok68 Creative Commons License 2012.05.02 0 0 60627

"15 év mulva is elövehetik mert nem csinálta Hüle biztosra a rendszert"

Embör...hol élsz Te ?  Ámerikában ?

15 év múlva....van , hogy 2 hét év múlva nem lehet megtalálni !  :-))

Előzmény: Törölt nick (60625)
Törölt nick Creative Commons License 2012.05.02 0 0 60626

igen igazad van! tolatni is lehet de jellemzöen nem ugy autozunk!

a rendszerben a mikrobuborék az elöremenöben keletkeztik akkor mér a viszatéröbe épitjük be?

vannak olyan fütököri mudulok ahol a gyári hidróváltó vizszintessen van beépítve, ez igaz.

Viszont a szerkezeti kialakítása mégiscsak más!

 

Előzmény: Jennyy (60621)
Törölt nick Creative Commons License 2012.05.02 0 0 60625

biztos?

és ha tudatlan feltekeri a termosztátot?

ha a padlófütésnek baja van a szerelöt 15 év mulva is elövehetik mert nem csinálta Hüle biztosra a rendszert.

ez olyan dolog mintha aztmondanád a zsigulira nem kell fék mert te csak lassan fogod hajtani.

 

Előzmény: joevagyok68 (60623)
joevagyok68 Creative Commons License 2012.05.02 0 0 60624

Amúgy tényleg, hány fokos előremenővel lett tervezve a kazán/rendszer ?

Lett "tervezve" a rendszer ?

 

Előzmény: Jennyy (60621)
joevagyok68 Creative Commons License 2012.05.02 0 0 60623

"határoló vagyis kontrol termosztát kell!!!!

mivan ha a keveröszelep nyitott álapótban megakad?"

 

AZért azt nem felejtsük már el , hogy egy KONDENZÁCIÓS kazánról beszélünk.

ÉS függetlenül a 3utó keverőtől és a határoló termosztáttól,és, hogy van radiátoros kör is,  BIZTOS nem 60-70-80 fokos előrével járatják a kazánt !!!

Előzmény: Törölt nick (60616)
joevagyok68 Creative Commons License 2012.05.02 0 0 60622

"még egy érdekessége van ennek a hidrováltó kötésnek..."

 

Pont azon gondolkodtam én is du.- csak ki lett kapcsolva a gép és nem tudtam már beírni - ,amit fentebb "oroszWC" IS kifogásolt később:

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=117804601&t=9054448

"a hidróváltót jellemzöen álítva szikás beépíteni"

Előzmény: vizgazfutes (60605)
Jennyy Creative Commons License 2012.05.01 0 0 60621

A hidrováltóval kapcsolatban:

 

http://www.vaillant.hu/upload/docs/7.2_Hidraulikus_valto.pdf

 

12.oldal

Tetszőleges helyzetben,

függőlegesen és vízszintesen

is szerelhető

 

 

A kombinált mikrobuorék és iszaleválasztó ügyben:

 

http://www51.honeywell.com/hungary/uzletagak-sub/automatizalas-sub/epuletgepeszeti-sub/documents/honeywell_ecc_2010_pricebook.pdf

Az iszap és mikrobuborék leválasztó készülék a fűtési rendszerben lévő szennyeződések és

mikrobuborékok kiszűrésére használható.

További leírás A készülék a fűtési hálózat előremenő vagy visszatérő vezetékébe is

beépíthető.

 

Én ezeket találtam...

Előzmény: morgen66 (60617)
morgen66 Creative Commons License 2012.05.01 0 0 60620

Tudnál róla valami szakirodalmat küldeni,elküldeném neki,hogy mit szól hozzá.

 

Előre is kösz!

Előzmény: Törölt nick (60619)
Törölt nick Creative Commons License 2012.05.01 0 0 60619

igen sajnos rosszul tudja !!!

 

Előzmény: morgen66 (60617)
iberke Creative Commons License 2012.05.01 0 0 60618

Szóval pörzsölés vagy vasaló vagy szárazjég Pvc felszedésre? A 10 cm -es bevágásokat próbáltuk, de nem jött össze, most hoztak vakaró eszközt majd meglátjuk, de tényleg fel kéne égetni, csak a kis lángpörzsölővel meg sem pörzsölődött az az ottmaradt fehér rész... Én nem tudom milyen ragasztó ezt, de hülye volt aki kitalálta, előbb ment tönkre a pvc mint a ragasztó, erre is gondolhattak volna... lehet, hogy ilyen ragasztóba kéne tenni a lapot, nem flexibilis csemperagasztóba...:)

Na meglátjuk... van elvileg a padloponnak olyan alapozója , hogy tunoprén  lehet azzal kenjük meg a végén...

Köszönöm az ötleteket!

morgen66 Creative Commons License 2012.05.01 0 0 60617

Nem szeretem más munkáját minősíteni ,így nem is teszem,viszont azzal egyetértek,hogy a hidrováltót állítva

illet volna szerelni,de azért ne szedesd szét.

 

Viszont azzal vitatkoznék hogy csak klímás rendszerekbe jó a kombinált iszapleválasztó,

a mi tervezőnk is így tervezi,de lehet hogy ő tudja rosszul.

Előzmény: Törölt nick (60616)
Törölt nick Creative Commons License 2012.05.01 0 0 60616

határoló vagyis kontrol termosztát kell!!!!

mivan ha a keveröszelep nyitott álapótban megakad?

mindenképpen épídsd be !!!

A rendszered nem szép de működöképes!

egy kis hiba viszont van benn a hidróváltót jellemzöen álítva szikás beépíteni.De attol ez még müködni fog. A kombinált iszapleválasztó csak klima rendszerekben alkalmazható.

a fűtési rendszer elöremenöjébe kell tenni a mikróbuborék leválasztót, a visszatéröjébe pedig az iszapleválasztót.a kombinált tehát nem jó megoldás.

Előzmény: Jennyy (60607)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!